请问:中央空调系统冷冻水供回水温差范围是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2007-09-24
一般供回水7~12℃特殊可要求5~10℃
温差范围:一般≤5℃Q=Cm△t
Q是变化的,c ,m一定~
相似回答
中央空调冷冻系统水温
及回/出风咀
温差
问题,高分求教!
答:
中央空调冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。
正常的出水与回水温差不大于5.5度
。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
运行中的
中央空调冷冻水
的温度是几多,
温差为
几多最合适。
答:
冷水供水温度5~9度,一般取7度;
供回水温差5~10度
,一般取5度
中央空调冷冻水供回水
温度相差
10度
怎么办
答:
加大冷冻水的水流量。
温差一般在5度以下
,温差大的话可以加大冷冻水的水流量。首先对水系统排空气,接着拆水泵的过滤器,清除脏堵物。如果温差还大的话请确认冷冻水泵选项是否合理(一般选型为机组蒸发器流量乘以1.2倍),最后的可能就是冷媒少了。
空调冷冻水温差
答:
目前,
国内通常使用的空调冷冻水的供水温度为7℃,回水温度为12℃,供回水温差为5℃
,而大温差空调系统冷冻水的供回水温差一般为6~10℃。
约克水冷
中央空调
进水
回水
温度设定
答:
中央空调的进出口温度分别设置为7℃和12℃。从节能的角度出发,必须提高冷冻水的温度,降低冷凝水的温度。冷冻水的温度应进行调整,以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-
10度
。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
为什么
中央空调是
7/12℃
供回水
答:
7℃是冷冻水供水温度的最低标准。也就是说,在整个供冷季,都要保证
空调冷冻水
的供水温度不得高于7℃。12度回水的原因分析:回水温度设为12度,是考虑到风机盘管及其它末端设备的特性。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是
供回水温差为
5度时,水泵以及
系统
的能耗与末端设 备的换热效率...
中央空调
机组中,冷却水和
冷冻水
的进出水
水温
各
是多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的
水温
未37度的时候,出水温度就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。
冷冻水
标准
:空调
冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;冷却
水温差为
5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他...