110千瓦电机降压启动时的电流就大约600安以上,那怎么用热过载保护电机

110千瓦电机降压启动时的电流就大约600安以上,那怎么用热过载保护电机?虚心求指教

热过载保护器,保护电机真的难说有效,反应非常慢,对于电机启动时的大电流不会动作,只有电流一直高位才会动作。用他来保护电机靠运气了,现在都没有人再用他了,现在都是在用电机综合保护器,这个才是真的有效果,缺相保护\电压过高-低保护,过流保护,为了辟开启动电流,可以设置延时几秒在动作。追问

电机启动时间为8秒,万能断路器的热继电器的互感器为1000\5,断路器上的热继电器设置大约1点几,现在一启动设备,当电机切换正常运转时,万能断路器就动作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-10
很多时候,i=p/u这个公式误导了不少人。并不是说这个公式是错的,只是它的使用有太大的局限性。功率是个变量。电压升高,电流相应的也会增大。举例说明,一个三相电动机的铭牌上标注,380v,7.5kw.15a,那么现在的电压一般是400v,也就是说,电流会超过15a,而功率也会略会超过7.5kw。理解了吗?
相似回答