请问11千瓦电机Y-△降压启动用施耐德LRE21热继电器行吗行吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-29
如果热过载继电器是安装在接触器进线测,热继电器的整定值可以设置为25A就可以了,如果在km1的出现测,14A就可以
追问
我安装在了接触器的后面,我用的是21的热继,电流是12到18。不知道行不
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I3I3vIqvW3v3YqIqYW.html
相似回答
11千瓦
的
电机用
多大的
热继电器
,多大的接触器
答:
11千瓦
的
电机用
25A的
热继电器
、接触器。选型方法:根据
电动机的
额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线电...
电机
的额定电流是21.8安,功率是
11千瓦
,采用的是直接
启动
,应如何选用电 ...
答:
通常工厂里实际应用的情况是空开40没问题,但主回路熔断器是不装的,只装在两次回路上,6A就,主线路交流接触器是18安太小,应该比电机额定电流大一个等级.
热继电器
是在17安-25安之间选的是对的,但它的定值在这个范围内是可调,一般根据这个电机整定在22.5这样,根据你的情况一带负载启动就烧保险丝或是...