机房防雷的机房雷电防护总体方案

如题所述

第1个回答  2016-05-31

1.电源系统的防雷与过电压保护
由于贵处机房电力供给是由大楼的建筑物主配电引入。电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。因此,对于UPS电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案:
1、UPS电源系统的防雷保护
从机房目前的情况来分析,供电线路穿越各级防雷区,考虑到机房各种不同用电设备的耐过压的能力,我们建议采用如下的电源系统防雷方案,以达到最佳的防护效果和最经济的投入。由于机房UPS不间断电源设备是用于为机房内系统各用电设备提供稳定、可靠和高质量的用电环境唯一的重要设备,并且是由市电供电输入机房的主要途径,所以我们将电源系统防护的重点放在了对UPS不间断电源的保护上。
在机房专用配电柜、UPS电源做两级输入防雷保护。具体的防护措施为:
一级保护:在机房配电柜前装三相电源防雷器(单相电源防雷器)。
二级保护:在UPS电源前装三相电源防雷器(单相电源防雷器)。
(三级保护):在重要设备处装电源防雷插座。
2、通讯系统的防雷与过电压保护
通讯系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括网络通讯线路、专线、微波通信线(天馈线)、视频线路等;根据贵方提供的机房情况信号线路都可能用光纤传输,所以可以不做保护,但光纤两端要接地。如有光端机,光端机需保护。如不选用光纤则需按信号线路种类选取防雷器。
.
3、安装、接线
1.防雷器起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用。所有的防雷产品必须接地。
2.防雷器串联/并联在被保护设备与信号通道之间;
3.信号防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;
4.把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1m。

相似回答