排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,其不应设置在( )。
A.水平风管与竖向总管的交接处
B.排烟管进入排风机房处
C.穿越防火分区的排烟管道上
D.排烟系统的支管上
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-04-07
【答案】:A
排烟防火阀的设置场所:排烟管进入排风机房处;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。
相似回答
下列关于
防火阀设置
做法
,不
正确
是(
)
。
答:
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟
、
阻火作用阀门
。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,具有手动和自动功能。当管道内烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。
...防火阀和
排烟防火阀在
建筑通风和
排烟系统
中
的设置
要求,下列说法中...
答:
【答案】:D 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上
,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70%时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280%时自动关闭,在一定时间...
防火
分隔设施有哪些
答:
三、排烟防火阀
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在
一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求
,起阻火隔烟作用的阀门
。日常检查中,企业应注意防火阀及其执行机构的外观质量完好,安装牢固,与洞口之间的孔隙采用不燃材料或防火封堵材料封堵密实,同时,手动、自动、联动启动及复位等功能正常。四、电缆...
通风空调
系统防火阀的设置应
符合哪些要求?
答:
排烟防火阀是装在排烟系统管道上,在
一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,
起阻火隔烟作用的阀门
。动作温度一般为280℃。发生火灾,排烟防火阀可自动或手动打开进行排烟,当烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾蔓延。排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30min。排烟防火阀的设置要求...
排烟系统防火阀
有什么要求?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);排烟风机口通常不设BECH
阀,应设
MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
排烟防火阀是
常开吗?
答:
通常
安装在
风机和与送风口之间
管道上的
防火阀和防火调节
阀都是
常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“
排烟防火阀
”是
排烟系统
用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
防火
分隔设施有哪些
答:
三、排烟防火阀
排烟防火阀安装在排烟系统管道上,
能够在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求
,起到阻火隔烟的作用