什么是电缆的泄漏电流不平衡系数

如题所述

你好!
直流耐压试验时要求耐压 5 分钟时的泄漏电流值不得大于耐压 1 分钟时的泄漏电流值。 对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于 2,6/6kV 及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。
  2、在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大,或者随试验电压的上升而不成比例地急剧增大,说明电缆绝缘存在缺陷,应进一步查明原因,必要时可延长耐压时间或提高耐压值来找绝缘缺陷。
  3、相与相间的泄漏电流相差很大,说明电缆某芯线绝缘可能存在局部缺陷。
  4、若试验电压一定,而泄漏电流作周期性摆动,说明电缆存在局部孔隙性缺陷。当遇到上述现象,应在排除其他因素(如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等)后,再适当提高试验电压或延长持续时间,以进一步确定电缆绝缘的优劣。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答