35kv电缆直流耐压试验方法

35kv电缆直流耐压试验方法请告知

用高压起动机和静电高压表进行测试,逐步或分段地进行。在绝缘平台上进行,注意绝缘操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-11
是啊,35kV的电缆都做交流的,做直流的对电缆有损坏
第2个回答  推荐于2018-04-18
采用直流高压发生器进行耐压试验,施加电压为105kV
试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。
泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值之比)不应大于2;
电缆的泄漏电流具有下列情况之一,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:
1) 泄漏电流很不稳定;
2) 泄漏电流随试验电压升高急剧上升,
3) 泄漏电流随试验时间延长有上升现象。本回答被提问者和网友采纳