第1个回答 推荐于2018-03-04
直流耐压试验
1)6年
2)大修新做终端或接头后
1)试验电压值按下表规定,加压时间5min,不击穿:
6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏
电流小于2μA时,对不平衡系数不作规定
额定电压 U0/U
kV
粘性油纸 绝缘试验电压kV
不滴流油 纸绝缘试验电压 kV
0.6/1
4
4
1.8/3
12
—
3.6/6
24
—
6/6
30
—
6/10
40
—
8.7/10
47
30
21/35
105
—
26/35
130
—
2)耐压结束时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值
3)三相之间的泄漏电流不平衡系数不应大于2
3
红外测温
1年
参照本回答被网友采纳