77问答网
所有问题
rkc(ch402)温控表测温度偏低四度是怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-25
温控器不准。
第2个回答 2014-04-29
你可以把参数栏中的Pb参数设定为4就可以了,Pb修正测量与实际的偏差的!
相似回答
...能设置一个范围来切断或者打开加热棒。 比如
CH402
这个型号。_百度知 ...
答:
首先,您说的功能,一般
温控
器都有。其次,您需要的这个,只要温控器使用ON/OFF开闭式控制,或者找个报警输出点,设置为110℃,然后再设置一个滞后参数(也有可能叫死区什么的),设置20℃即可,表示110℃关加热,回差20℃也就是90℃开加热。另外
RKC
的
CH402
貌似只有PID的控制方式,控温精度高,但不能...
如何把
RKC
CH402温控表
由PT100改为4-20ma输入?我把该改的都该了,为什么...
答:
如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样
RKC表
会自动计算和补偿表到热电阻之间的线路误差。
ch402温控表
out1灯亮接触器不吸和
怎么
修
答:
如果是正宗
RKC
的
温控表
,那拆开壳体后,输出的继电器是可以直接拔下来的,
CH402是
采用分体继电器,焊接继电器底座的,直接买个继电器插上去就OK的。当然了,如果是驱动电路出现问题,那就麻烦了,你可以在通电,OUT1有输出的情形下用万用
表测量
下继电器的电源端有没有DC12V的电源。
RKC温控
器的规格型号
答:
3%+1digit)或± 2度
测温
电阻:±(显示值的0.3+1digit)(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧)供选加热器断线警报和控制环断线警报二、
CH402
尺寸:48*96,纵深100,约250g1.测温热电阻输入:PT100、JPT1002.支流电压:DC0——DC5V,...
rkc温控表CH402
显示STOP为什么
答:
是表停止工作输出也停止,按键r/s几秒后表就自己恢复运行了,按键r/s是运行和停止转换键。
如何辨别市场上出售
rkc
-
ch402温控
器的真假?
答:
现在市面很多高仿
RKC
的
温控表
也是用液晶显示屏了,辨别真假最简单的方法就是拔出壳体,看线路板上的主控IC芯片,原装RKC用的是自己的芯片,上面是打RKC的,继电器都是NAIS松下的,高仿的芯片还仿不了
rkc温控表
如何接PT100热电阻
答:
以RKC
CH402
为例:如果要求不高,把PT100的两端接到表的10脚11脚上,同时把11脚和12短接起来就可以了。如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样
RKC表
会自动计算和补偿表到热电阻之间的线路误差。
大家正在搜
rkc温控表说明书ch402
温控器rkcch402参数表
rkc温控表rd400
rkc温控表显示0000
ch402温控表怎样接线
rkcch402温控器设置参数
ch402温控表常见故障
ch402温控表接线图
ch902温控表参数设置
相关问题
Rkc CH402温控表加热和制冷参数设置区别在哪里,能详细...
如何把RKC CH402温控表由PT100改为4-20ma输...
日本理化RKC温控仪ch402系列中文说明书
RKC-CH402-CD901系列温控仪说明书
一个RKC温控表CH402 SSR输出,能否控制五个固态继电...
ch402温控表out1灯亮接触器不吸和怎么修
如何辨别市场上出售rkc-ch402温控器的真假?
温控器能不能设置一个范围来切断或者打开加热棒。 比如CH40...