温控器能不能设置一个范围来切断或者打开加热棒。 比如CH402这个型号。

我的意思是比如我温度设置到100度。那么温控器本身加热到100度就会切断加热棒,低于100度就会接通加热棒。但是这样接触器就会很频繁的打开和关闭,噪音太大。能不能设置一个范围。比如虽然设置到100度。但是有个范围90度-----110度。只有高于110度才会关闭加热棒。低于90度才会打开加热棒。

第1个回答  推荐于2017-09-05
首先,您说的功能,一般温控器都有。
其次,您需要的这个,只要温控器使用ON/OFF开闭式控制,或者找个报警输出点,设置为110℃,然后再设置一个滞后参数(也有可能叫死区什么的),设置20℃即可,
表示110℃关加热,回差20℃也就是90℃开加热。
另外RKC的CH402貌似只有PID的控制方式,控温精度高,但不能像你说的那样设置,如果选了报警型号的可以把报警改为上述模式。
不过可以修改控制周期参数 T,可以增大该参数,该参数表示每T秒动作一次。本回答被提问者采纳
相似回答