RKC CH402
怎么设制成电流表要调那些
参数
了
答:
需要端接PCB板上的2个半圆 日后上电,出现AJUST 0 改成AJUST 5后面个
参数
需根据你改成是4-20MA 还是0-10MA 0-20MA 而定 然后在END状态断电 断开2个半圆连接处 再在SL6 改成0101即可
...能
设置
一个范围来切断或者打开加热棒。 比如
CH402
这个型号。_百度知 ...
答:
首先,您说的功能,一般温控器都有。其次,您需要的这个,
只要温控器使用ON/OFF开闭式控制,或者找个报警输出点,设置为110℃
,然后再设置一个滞后参数(也有可能叫死区什么的),设置20℃即可,表示110℃关加热,回差20℃也就是90℃开加热。另外RKC的CH402貌似只有PID的控制方式,控温精度高,但不能...
RKC
理化仪器公司
CH402
系列代码表的中文说明
答:
d)积分时间(I):1—3600sec*2 RKC C400FK08-V-HN RKC C100-FK04-M*GN
RKC CH402
WR02-NMAVR K型 RKC CH902WR02-NMAVR K型 RKC RKC-C700 220V RKC CD901-FK02-M*GN RKC C400FK02-M*NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N*GN-NN RKC C700FK06-MN RKC REX...
如何把
RKC CH402温控
表由PT100改为4-20ma输入?我把该改的都该了,为什么...
答:
看你是什么型号的表,以
RKC CH402
为例:如果要求不高,把PT100的两端接到表的10脚11脚上,同时把11脚和12短接起来就可以了。如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样RKC表会自动计算和补偿表到热电阻之间的线路误...
RKC温控器
的规格型号
答:
CH102 (48×48×100mm)
CH402
(48×96×100mm)CH902 (96×96×100mm) 一、 RH400尺寸:48*96,纵深60,约250g1.热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L2.测温热电阻输入:PT100、JPT1003.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V取样周期:0.5s测量精度:热电偶:±...
怎么更改
RKC CH402
智能
温度控制
仪的输入类?K改成E
答:
可在COD=0000下修改SL1值年
RKC温控器RKC温控器
选择
答:
CH402
此型号稍大,尺寸为48x96mm,纵深100mm,约250g。热电偶类型与RH400相同,电流输入范围为DC0-20MA或DC4-20MA(需外部250欧电阻)。同样具备多种报警和通讯选项。CD901 尺寸升级到96x96mm,纵深100mm,约340g。增加电流输出功能,特别适合驱动TRIAC。支持自动/手动、本地/远程切换,以及多存储...
RKC CH402
仪表 输入是0-5V, 如何改成K型热电偶?谢谢!
答:
在
设置
输入项改成K型输入就可以了
一个
RKC温控
表
CH402
SSR输出,能否控制五个固态继电器?
答:
可以接,我自己是做
温控
表。我接过的。
谁有日本理化
RKC温控仪ch402
系列中文说明书?谢谢
答:
给你一个网址,里面是理化
RKC温控器
说明书,不知道有没用你要的型号。你可以下载看看。http://bbs.comeon365.com/dispbbs_4_210.html