rkc温控表如何接PT100热电阻

如题所述

看你是什么型号的表,以RKC CH402为例:
如果要求不高,把PT100的两端接到表的10脚11脚上,同时把11脚和12短接起来就可以了。
如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样RKC表会自动计算和补偿表到热电阻之间的线路误差。