烟感与灯具的距离,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求

如题所述

不要小于50cm。
依据《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013.pdf
6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。
6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-03
烟感和灯具、喷头的距离尺寸不能小于30厘米!
相似回答