消防烟感安装规范标准

如题所述

消防烟感安装规范标准:
1. 感烟探测器与墙体、梁的水平距离应不小于0.5米。
2. 探测器周围0.5米水平距离内应无遮挡物;感烟探测器与送风口的水平距离应不小于1.5米。
3. 安装位置应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离应不小于0.5米。
4. 在宽度小于3米的内通道吊顶安装感烟探测器时,应安装在中间位置。探测器的安装间距应不超过10米;安装间隔应不超过15米。探测器与端壁的距离应不超过安装距离的一半。
5. 探测器与广播设备水平的距离应不小于0.1米。
6. 探测器与灯具的水平距离应不小于0.2米。
7. 感烟探测器与喷嘴的水平距离应不小于0.3米。
8. 若房间以书架、设备或隔板隔开,且顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%,则在每个隔开的部分至少应安装一个烟雾探测器。
9. 探测器与热水器的距离应不小于1.5米。
扩展资料:
1. 新型高性能传感器能有效检测阴燃火灾的发生。
2. 报警系统采用专业芯片设计。
3. 烟室采用防虫网设计,避免意外惊动昆虫。
4. LED灯用于显示报警正常工作和报警状态。
5. 外壳采用防火ABS工程塑料,既美观又大方。
6. 性能参数:工作电压为DC9V电池;工作温度为-10℃至+50℃;相对湿度不超过95%rh(在40℃±2℃条件下);输出形式为声光报警。
烟感的设置要求:
1. 每个房间都应设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不应大于6米。
2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。
3. 烟感周围0.5米内,不应有遮挡物,如灯具、喷淋等。
4. 若房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,则每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。
6. 喷淋离开墙面的距离应该小于1.8米,两个喷淋之间的间距应该大于2.4米小于3.6米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于0.3米。
7. 喷淋管道除注明外,原则上应贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当调整管道标高和喷头位置。喷头间距应小于或等于3.6米,喷头与墙(柱)边的距离应小于或等于1.8米且不小于0.6米。
8. 喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。