试验变压器的使用方法

如题所述

1、按接线示意图接好工作线,必须注意,使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。 接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接通后,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电等待升压。
2、以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压,并密切注意仪表指示及被试品情况,当泄露电流过大或被试品击穿时,过流保护继电器会迅速切断电源。
3、试验完毕,应匀速将调压器调至零位。
4、如试验中发现电压表指针摆动大,电流表指示数值急剧增加,或被试品冒烟、跳弧、有焦位和异常响声时,应立即降压、切断电源、检查原因。
5、用YD系列产品作直流试验时,须将高压套管里的硅堆短路杆(D)和串抽头接线杆(C)旋松抽出,并用干净的绝缘纸包好。作完直流试验后作交流电压试验时,必须旋入两短路杆。
6、直流试验时应加限流电阻和滤波电容,以防损坏硅堆。
7、环境;温度过高时,套管顶部可能有少量油溢出,系正常现象。当直流试验时,若在套管的内壁出现明显电量,一般为少油现象,此时应取出短路杆,从其孔内用注射器予以补注合格的25#变压器油。
8、试验变压器串激使用时,必须注意操作箱的输出端(A)、(X)与台试验变压器输出端a以相应,#台试变压器的输出端(A、X)与第二台T1-的试验变乐器输入端1a、x1相应联接外,其壳体应与初级变乐器输入相跃,第二台J2的试金变乐器输入端、1以与第二台1一的试验变器套管顶部输出端(A)、 (X) 相联。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-16

单台使用

1)试验前,应将试验变压器的高压尾“ ┻ ”端可靠接地,否则将危及人身与设备的安全。

2)操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。

3)按接线图接线。

4)准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。

5)接上被试品。

6)合上电源,控制箱(台)电源指示灯亮。

7)按下合闸按钮,合闸指示灯亮。

8)顺时针均匀加压,注视电压表到达的阶段电压幅值及被试品情况直至额定试验电压。

9)持续规定耐压时间并注视电流表及被试品。

10)耐压时间到,注视kV表并迅速将调压器回零。

11)用放电棒经电阻放电,然后直接接地放电。

12)高压部分可能被充电部位一一放电,改变或拆除高压线引线,至此一次(相)试验终止。

参考鼎升电力GTB系列干式试验变压器干式试验变压器

第2个回答  2022-08-16
1.
按接线示意图接好工作线,必须注意,使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。 接通电源
2.
以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压,并密切注意仪表指示及被试品...
3.
试验完毕,应匀速将调压器调至零位。
4.
如试验中发现电压表指针摆动大,电流表指示数值急剧增加,或被试品冒烟、跳弧、有焦位和异常响声时,应立即降压、切断电源、检查原因。
相似回答