我们有一个220kV变电站准备新投运,送电后需要先运行多长时间才可以把负...
答:
(一)空载试运行的操作步骤和方法如下:(1)
先将分接开关置于中间一挡位置上,空载试运行;然后将分接开关切换到各挡位置,观察其接触是否良好
,工作是否可靠。(2)变压器第一次投入运行时,
可全压冲击合闸,若有条件,可从零逐渐升压
。冲击合闸时,变压器一般从高压侧投入。(3)变压器第一次带电后,...
什么是
变压器
送电?
答:
1、变压器第一次投入式,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入
。应进行3~5次全压冲击合闸,无异常情况;第一次受电后,持续时间不应少于10min;励磁涌流不应引起保护装置的误动作。2、油浸变压器带电后,检查油系统所有焊缝和连接面不应有渗油现象。并列运行的变压器应核对好相位。并做好冲击电流、...
为什么新投运的
变压器
要进行充电?
答:
新安装或大修后的变压器,都要进行冲电实验,检验变压器的使用性能。
\x0d\x0a一般冲击3到5次,第一次冲击送电15分钟左右,以后每间隔5分钟冲击一次
,每次大约10分钟左右。\x0d\x0a1、检验变压器绝缘、机械强度能承受工作电压和励磁涌流的冲击。\x0d\x0a2、检验变压器差动保护是否能躲过励磁涌流的...
变压器
安全操作的规程?
答:
十、变压器第一次并联前必须作好相序校验
。十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序:1、高低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变...
24v
变压器
接线怎么整理
答:
压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况
。变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。变压器空载运行...
第一次使用
3ds要注意什么,还有
变压器
怎么选择比较好,,
答:
没什么需要注意的。
变压器
一定要用专用的。不然容易烧机器
什么是
变压器
的冲击合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
新安装的
变压器
在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作。\x0d\x0a\x0d\x0a因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核...
变压器
首次送电应冲击多少次?
答:
应进行5次空载全电压冲击合闸,无异常情况。
第一次
受电后持续时间不少于10分钟,励磁涌流不应引起保护装置的误动。之后的冲击合闸,每次间隔5分钟。
变压器
安全运行常识
答:
一、
变压器
投入运行 1 投入运行前应将变压器的各个部位清扫擦拭干净。 2 无载调压时,应把调压分接头的联结片按铭牌上的标识接到相应的位置上; 3 有载调压时,请参看有载调压分接开关
使用
说明书,将有载调压开关内的过流保护设定值按高压侧额定电流进行设定,在分接开关调试正常后方可投入运行。4 变压器装有温...
为什么新的主变启动充电五次
答:
变压器
的冲击合闸试验不一定必须从高压侧进行,这与变压器的应用场合相关。一般此项试验是结合变压器投运运行的。由于我们
使用
的大部分是降压变压器,来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了。主变
第一次
投运前,应在额定电压下冲击合闸五次...