推荐答案 2017-04-25
消防喷淋头
破损漏水,应及时关闭该楼层(区域)的信号阀,关闭水源,同时在开启末端阀门,对系统进行受控制排水,及时清理喷出的水,防止造成水灾,管道中的水排空后,及时维修,恢复系统工作。
总的思路是:关闭水源,受控排水,减少水损,修复恢复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GGpvvWNI3vGIGYN3G8q.html
相似回答
消防
喷淋头
破裂跑水时第一时间
答:
(2)打开本系统末端排水阀,(3)更换喷淋头。(4)恢复喷淋系统的供水系统
。4.发生火灾的情况下:(1)立即通知消防监控室,并采取灭火器、消防栓灭火,消防监控室当值人员立即启动酒店火警应急预案。(2)扑灭火灾后,全面检查现场设备,做好记录、拍照,保护现场。(3)更换维修受损设备。(4)如火...
请问
消防
喷淋头坏了喷水
应该
怎么处理啊
?
答:
这个需要关闭本分去区的
喷淋
信号阀,打开末端试水,打开分区楼层的泄水阀将水放掉后进行维修。
如在
喷淋
系统中,一个
喷头坏了
导致误
喷水,怎么
把水尽快听了,谢谢大神...
答:
一,
顺着消防管道的给水方向反方向找到楼层管道阀门,关闭
。二,底层的要从楼底关闭消防管道总阀门,高层要在楼顶关闭消防水箱的出水阀门。
消防
喷淋头坏了
!消防系统有什么联动呢?
怎么处理
呢
答:
喷淋头坏了,管网里的水必然会流出,其将导致水流指示器、压力开关报警,
报警主机接报警后,将给喷淋泵发出指令,启动喷淋泵
。如果喷淋头损坏,先将报警主机设置在手动状态,把损坏喷淋头本层的水关掉,打开本层的末端泄水,待水泄完后,
更换喷淋
头。
消防
喷淋喷水
被撞破
如何处理
?
答:
首先找到
损坏
处附近的阀门,并将其关闭。然后找到末端排水装置,排水。待水排干后,才能进行施工
喷淋头
爆破后
如何
给消防管网送水
答:
喷淋头
爆破后消防管网的补水,有多种具体实现方式。但基本形式都是通过对喷淋系统供水管网的压力检测或水流检测来获得喷淋头爆破的信号(同时也是火灾信号)。然后通过这个信号控制管网的补水。下图为一个喷淋系统的原理示意:该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态。当保护区域内某处...
酒店
喷淋头
被
弄坏了
该
怎么
办?
答:
就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但
喷淋头
是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装置,它虽然对灭火起了很大的作用,但在未发生火灾的情况下,自动
喷水
却会带来非常大的损失。