5匹空调用多少平方铜线?

如题所述

5匹空调机,制冷量约为12500W,以能效等级3级来论,
消耗功率约为4200W,如果使用3相220V电源,运转电流大概是12.5A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数
因此需以:
(12.5*125%)=15.6A

一点五匹空调使用2.5平方的铜线就可以了。一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

一点五匹空调就是kfr35的挂机,输入功率最大不超过2000瓦,2.5平方的导线,可以通过28A的电流,载流功率为6000W,而空调柜机就1000多瓦,浴霸也就2000W,所以建议采用2.5平方的导线,安全性足够了。

四平方的铜线能承受多大负荷,:一般电工对电缆芯线截面可以采用如下顺口溜说明的经验值进行选择,十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。【意思】:总电流在10A以下的导线,每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;总电流在10~50A之间的导线,每平方毫米可通过4A电流;总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过3A电流;按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于0.75。 按照顺口溜的计算,四平方的铜线能够承受的电流是16-20A;四千瓦的单相负载选用导线可选4mm^2的绝缘铜导线(此时可考虑一定的同步系数)。  至于四平方铜线带得几台空调的问题,首先线径要达到国家标准, 制冷状态 ,3台1.5匹 考虑启动电流过大,  勉强可以 ,制热考虑电加热, 2台 1.5匹的空调。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-10
用2.5平方的就可以了,5匹的通常是380V的,因为3相平衡电流不是很大,在5安培至7安培左右,因品牌而异,或者你看主机的电流就知道了。再不相信在下话,你去看看室外连接线,大的五芯的那条,肯定是2.5平方的。
第2个回答  2009-08-10
你好!
5匹机的输入功率是4500W左右、
可根据I=P/U计算:I:电流、P:功率 U:电压
4500W/220V=20.5A
其最大的输入电流在20A左右。
根据每平方的电线可以承受6A的电流计算:
4平方 X 6A = 24A
所以为保证安全、你选择4平方的电线、32A的空气开关即可!
第3个回答  推荐于2017-12-16
5匹空调机,制冷量约为12500W,以能效等级3级来论,
消耗功率约为4200W,如果使用3相220V电源,运转电流大概是12.5A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此需以:
(12.5*125%)=15.6A
作为设计依据。
所以空调机电源线需使用安全电流容量为25A的4.0平方的铜导线。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...本回答被网友采纳
第4个回答  2015-09-12
4平方的就够了!三相的
相似回答