西门子PLC与西门子变频器怎么连接通讯。

现在有一台西门子PLC与3台西门子变频器进行RS 485接口通讯,请问怎么接线??485是不是接3跟8脚??
那么串联3台进行通讯是不是串连起来,以A B C代表3台变频器 那么串联是不是 PLC出来的线一根 进 A3 一根进C8 然后 A8 到 B3 B8 到C 3 烦请大神详细指导下。
如果有西门子PLC 触摸屏 变频器的电子手册的大神们,是否可以发给我,不限型号只要是西门子的都可以发给我 。 先谢过了

485通讯就2根线,具体是什么要根据你的硬件接口来说,有的就2个端子,注意分清楚哪个是发送哪个是接收就行了。你的3台变频器要并联,就是把所有变频器的发送端接在一起,所有接收端接在一起,然后将接在一起的变频器的发送端接到PLC的接收端,将接在一起的变频器的接收端接到PLC的发送端就行了。再进行必要的通讯参数设置就OK追问

是并联?? 不是因该串联的么??

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。
第2个回答  2014-05-23
西门子变频器设定不同通讯地址,加装通讯接口板,设定参数,编写PLC程序