西门子PLC和变频器用RS485实现通讯,现有一个485的公接头,五芯电缆,这个接头该怎么焊接?

如题所述

西门子和变频器的通信协议多种多样,如modbus、USS、DP等,但是都是通过西门子PLC上的485口进行通信,西门子的485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看通讯接口是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。

可以接。先用电缆铜(铝)连接管将缆线连接,绝缘层用热缩套管

扩展资料:

三菱PLC一般都带有圆8针的RS422通讯口。要使用RS485通讯,需要加装通讯扩展板或通讯模块。
以三菱FX2N为例,可以加装FX2N-485-BD通讯扩展板。PC与智能设备通讯多借助RS232、

RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。

在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。

而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。

参考资料来源:百度百科——变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
西门子和变频器的通信协议多种多样,如modbus、USS、DP等,但是都是通过西门子PLC上的485口进行通信,西门子的485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看通讯接口是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。

记住:
3脚:RS485发送/接收+信号
8脚:RS485发送/接收-信号
其他脚一般不用接。追问

我听别人说貌似还有短接两根线?

追答

是不是指逻辑地,西门子485口还有个逻辑地,这个可接可不接。

我之前没说到的,电平定义可能是485,可能是232,如果是232通信,那就要借对应的引脚。

变频器TxD接PLC的RxD,变频器RxD接PLC的TxD。

上传个定义图,自己可以看看。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-13
哪种变频器?MM4?6SE70?G110?G120?
西门子好多变频器都可以通过RS485和PLC做USS通信,传输距离别远,就3根线,plc上的Rx连变频器的Tx,Tx连Rx,两者的M点连接,通信线用屏蔽线,双端接地。
关于Rx和Tx在哪........翻一下手册就知道了。
第3个回答  2012-11-13
不太清楚,不好意思