西门子plc与艾默生变频器怎样通讯?和与西门子变频器通讯一样吗?哪位高手帮忙解决一下。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-16
首先你先确定一下你要用什么样的通讯,是485还是232,一般是485,是MODBUS 还是PROFIBUS,确定好了之后看看变频器是走得那个通讯,要是MODBUS 就简单了,在西门子的官方网站上面有西门子的200的PLC用的MODBUS的通讯库,在程序里面直接加载进去,再把变频器的相关参数调一下,就可以调试了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8NqWGGI3W.html
其他回答
第1个回答 2012-02-16
如果你走DP通信的话,首先得配置一块变频器的PROFIBUS-DP通信网卡(一般都是选件),然后得有这块网卡的GSD文件,安装好GSD文件后得找到网卡的通信规约手册(各个变频器厂家的都不一样),按照通信规约手册的通信控制字给变频器发指令控制让变频器运行
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
西门子plc与艾默生变频器怎样通讯?
程序里要做的方法知道
吗?
老大请赐教...
答:
应用最广的最多的是modbus通讯,
西门子
是200的吗,200的直接加载modbus模块就可以,把
变频器
里的功能码找出来,访问就可以,具体一些波特率 校验 端口号等等 需要自己设置,工控网有成功的案列
艾默生变频器
EV2000开机显示E010报警,请
高手
帮
帮忙
了!
答:
将电机线拆掉再送电看看,可能是电机短路了 或散热不畅 故障名称:逆变模块保护 故障可能的原因 1:
变频器
瞬间过流 2:输出三相有相间短路或对地短路 3:风道堵塞或风扇损坏 4:环境温度过高 5:控制板连线或插件松动 6:输出缺相 7:辅助电源损坏,驱动电压欠压 8:逆变模块桥臂直通 9:控制板异常...
南京南制机电设备有限公司公司简介
答:
电气事业部是公司的核心部门,专业代理和经销一系列国际知名品牌产品,如
西门子PLC
、触摸屏、工业DCS、
变频器
等,涵盖了欧姆龙、三菱、理化(RKC)、光洋、
艾默生
、安川、四方、WEINVIEW等众多知名品牌。此外,还有重量计量设备,如托利多、杰曼、传力的称重产品,以及各种自动化控制器和传感器。设备事业部则专注...
求维修电工年终个人总结一份
答:
时刻牢记自己的责任和义务,严格要求自己,在任何时候都要努力完成领导交给的任务。能取得以上好成果,是离不开领导的关心和支持,也离不开各位工程师的教导和培养,更离不开公司优良的大环境。新的一年,意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我决心再接再厉,一定努力打好下一个工作更新的局面。