2000户应该要用多大的变压器.价格又是多少?

如题所述

  一户平均3KW足够,因为好多电气都是短时使用制,那么最多共有6000KW,按功率效率65%计算,实际3900KW, 220V电压,每相负担1300KW,电流按2600A.选1600KV变压器足够,它的额定电流是2870A.价格按房变,安装到位须160万。这是大致估算,如果真正计划时,须按要求和公式详细计算的。还得够用,变压器还得经济运行,尽量减少投支。

  每户平均按100-150m2计,每户按8000W用电功率计算,那么总用电功率为:8000W*500(户)=4000kW,接下来先考虑小区用电的功率因数,小区供电一般不会有电容补偿措施(如果有补偿就另说)。所以我们按0.7计,那么需要变压器的容量为:4000kW/0.7=5714kVA。居户不会同时都用到8000W的电,那么有个同时率的问题,住户越多,同时率越低,大于200户按0.35计,所以需要实际变压器容量为5714*0.35=2000kVA的变压器,当然可以考虑灵活调配和留有余地,不妨采用2台1250kVA的变压器。至于要花多少经费,要变压器制造厂给你报价(不同的产品价)。最后按预算选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-07
第2个回答  2010-07-07
如果是家庭住宅,应按每户8kw计算,另考虑公共部分用电等,变压器的功率不应小于2.2万kw。价格如计算增容费等,不少于30万元。
第3个回答  2010-07-07
2000*同时用电0.4*每户3KW+其它150=2550KW(用3台630变压器并联)
相似回答