77问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器用多大电缆
如何计算
变压器
低压侧出线需
用多大
型号的
电缆
?
答:
800KVA的变压器
,低压侧负载电流为1155A!(按气温+35°C来计算电缆)应
选用
:3X300+1X185的铜芯电缆两根或3X2400+1X150的铝芯电缆三根引到低压配电系统的进线柜!不过,这么大的电流是不宜
采用电缆
的.建议选用矩形截面的母线!铜排:80X6. 铝排:80X10。
变压器800kva
高压
电缆
要
多少平方
?
答:
如果高压侧额定电压是10kv。
可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A
。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算,可选择
3*50mm2的铜芯电缆
。
800KVA变压器
高压侧距离30米,
需要多大
的
高压铝电缆
。
答:
10kV级800KVA变压器的一次额定电流不足50A,
选用35平铜芯、50平铝芯电缆即可 就计算而言35平的铝电缆就行了
,但是考虑是某些机械强度用50平的铝芯电缆安全些。
800KVA的变压器
高压侧要
用多大
的
电缆
?
答:
800KVA的变压器
高压侧要
用多大
的
电缆
?800KVA的变压器高压侧额定电流约46A,用多大的电缆要视你用什么材质的电缆、敷设方式、电缆长度等情况而定。
...的是
800KVA的变压器
,请问
选用多大
平方的高压
电缆
合适?电缆敷设距离...
答:
用35平方的即可
,从强度与寿命考虑,建议采用35的铜线或50铝线为好。
自管房
变压器
容量为
800
千伏的高压进线是多少千伏?
答:
应该是
800KVA
吧,通常是10kV供电。电流:800/(10*1.732)=46.2A,一般配线为3*70的高压
电缆
。供电部门应用规格为:70、120、240、300等。
800KVA变压器
这样配比?
答:
800KVA变压器一次侧电流=800/(6.3*√3)=73A我手上没有
电缆
载流量的资料,以main730500的资料吧。一台
800KVA变压器配
70平方的电缆足够了。120mm铜高压电缆载流量是240,那就可以带3台800KVA变压器
急!!!
变压器800KVA
,有功功率468kw用电设备组 ,低压配电柜的进线
电缆
...
答:
应按
变压器
额定功率
800KVA
选择进线
电缆
及隔离开关容量!电流约1160A,按经济电流密度铜芯取2.25A/mm2,1160/2.25=516mm2,经验公式不宜超过2A/mm2(主要考虑满足散热),建议选3*240mm2或2*300mm2的铜芯电缆作进线用,低压隔离开关应选1600A配1600A负荷开关(具有过流及短路速断保护)作总闸,...
800KVA变压器
低压侧0.4KV
用电缆
连接到开关柜,用什么型号的电缆,得几根...
答:
800kVA变压器
低压侧出线电流不到1200A,单根电缆载流量达不到,用1200A封闭式母线槽或铜排更适宜,如果必须
用电缆
,可以
使用
三根VV(或YJV)-1kV-3*240+1*120电缆,最好是用VV(或YJV)-1kV-1*300单芯电缆两根接一相使用,零线可以只用一根,谨记不能用铠装电缆。
800kva变压器
怎么配高压
电缆
答:
800KVA变压器
如果初级接10KV电源,电流为80A,可
选用
耐压10KV-3X25+1X16高压铜芯
电缆
,空气敷设载流93A,埋地敷设载流108A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000kva变压器用多大电缆
630kva变压器用多大高压电缆
2500kva变压器用多大电缆
400kva变压器用多大的电缆
1000变压器高压侧用多大电缆
400kva变压器配多大电缆
200变压器用多大电缆
630变压器用多大电缆
315变压器用多大电缆