70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。
常开防火阀简介:
防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
安装要求:
1、 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
扩展资料:
模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。
另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
HJ-1825型输入输出模块,用于控制警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开反馈信号。
参考资料来源:百度百科—消防控制模块
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
从使用角度讲,280度用于消防排烟管道,其它的都是70度的。也就是说,280度使用在着火了得了把烟排出去的地方,70度使用在着火时切断空气流动。
火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。
扩展资料:
防火阀的安装设置
(1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,可不设防火阀。
(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与风机联锁。
参考资料:百度百科-防火阀
本回答被网友采纳70度接输入模块
280度常开防火阀接输入模块