77问答网
所有问题
当前搜索:
70防火阀接什么模块
防火阀
的输入
模块
和输出模块都是
接什么
的?
答:
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接
。常开防火阀简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。...
防火阀70
度,280度用
海湾模块
怎么接线
答:
70度和280度防火阀一般连8300模块
,280度排烟防火阀一般接8301模块,接线可以参考湾模块接线图。
消防
70
度风阀是三线怎么接输入输出
模块
?
答:
70度防火阀没有电动机构,平时常开,火灾时手动关闭或熔断关闭并输出报警信号,接输入模块
。一般黑色公共端,红色常闭端,蓝色常开端,用于消防报警时将黑、蓝接到输入模块。接输入输出模块的是70度防烟防火阀,有电动机构,6个端子,平时常开,火灾时联动关闭,手动复位,熔断关闭。
70
度
防火阀
怎么接线
答:
接线方式根据不同类型的
防火阀
而异。对于全自动防烟防火调节阀,其接线方式主要是将动作端子(一般为白、红)接输入输出
模块
的控制输出24V,执行关阀动作;反馈端子(一般为黑、兰,动作后通)接输入输出模块的反馈端子,提供关阀反馈信号。对于280度防火阀,其直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出...
空调系统中被动控制
防火阀
需要
什么模块
答:
空调系统中被动控制
防火阀
为
70
度熔断阀,即该阀平时常开,发生火灾时,温度熔断器中的易熔环70度时熔断,阀门关闭,其辅助触点可联动停止空调机。空调防火阀一般不需要接消防
模块
,如果消防系统设计包含对此阀的监视,则选用输入模块;如要用消防系统监视此阀并控停空调机,则用输入输出模块。
...3.70℃
防火阀接
到消防
模块
上需要多少伏的电源
答:
防烟
防火阀
一般为常开型,它主要装在排烟风机的风管的总入口处,用于管内烟气温度达到280时熔断丝熔断关闭联锁停止风机运行。
70
的防火阀基本为常开型,主要安装在通风、空调的风管上,温度达到70时熔断丝熔断关闭防火阀,它不用电源控制,只用输入
模块
接入它关闭的信号反馈,信号电源由模块输出,电压很低...
火灾报警的各种线啥意思?
答:
如水流指示器、报警阀、
防火阀
、快速放气阀等通过信号
模块
连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风...
70
度
防火阀
接线盒处六个触点而联动一共四颗线怎么接
答:
在国内
防火阀
一般由空调通风专业安装,消防联动专业接线。可以参考这一个,其实阀上都有标明。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过
模块
完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑...
消防排烟风阀用
什么模块
,穿几根线
答:
280°
防火阀
,正压风阀,输入输出
模块
,信号线,电源线。
70
°防火阀输入模块,信号线。
防火阀
怎么接线?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出
模块
上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到
防火阀
的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防防火阀接什么模块
90度防火阀接什么模块
消防防火阀模块接线图
220∨防火阀模块现场接线图
防火阀接输入模块
防火阀模块现场接线图
常闭防火阀模块接线图
利达排烟防火阀模块接线图