消防火灾报警。

消防火灾报警。请问老师这是电梯机房这个该上几个模块?上什么模块呢?

看设计图例和强电系统图,2处的带单斜线的箱A1-XEDT应该是电梯的双电源切换箱,旁边M是模块箱,配几个模块看报警系统图,一般应为2个,一个控制迫降的输入输出模块,一个反馈的输入模块。1处的电梯自带控制柜没有显示配模块,正常应该由模块箱引出控制线到电梯自带控制柜,但模块箱引来的线标注为报警线和联动电源线。墙另一侧的符号不是模块,与其上方墙角的一致,图小,看不清是否是报警系统的设施。
70度防火阀和280度防火阀常开,70度或280度熔断关闭,配输入模块。
排烟阀常闭,电动打开,280度熔断关闭,配输入输出模块。
正压送风阀常闭,电动打开,70度熔断关闭,配输入输出模块。
防烟防火阀常开,电动关闭,70度熔断关闭,配输入输出模块。追问

谢谢老师了,感谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-23
1是普通电梯迫降控制模块,2是消防电梯配电箱的控制模块。追问

就是两个输入输出模块吧?哪个配电箱为什么要控制呢?

追答

哪个是消防电梯的迫降,另外一个也是控制柜,是普通电梯的。

追问

就一台电梯啊,图纸错了吧

70度和280度分常开阀和常闭阀吗?都用什么模块呢?谢谢老师

追答

那也可能,不过图纸设计的是俩个,防火阀的1类建筑的都是单输入单输出模块,其他的280度的是单输入单输出模块,70度的一般不连接或者连接单输入模块。

追问

老师你打错字了吧,。。。那也可能,不过图纸设计的是俩个,(防火阀的1类建筑的都是单输入单输出模块,其他的280度的是单输入单输出模块,)。谢谢老师已采纳