母线上“PT避雷器”在刀闸操作中怎样操作?

如题,我想知道,如果110kv母线上有“电源侧一条线路,负载侧有两个主变,PT避雷器”,将母线由运行转检修,由检修转运行,请问怎样操作?另外,母线由运行转检修时,变压器怎样处理?
可以结合下图,刚毕业不懂,请大侠耐心指导一下
我想了解一下,母线由运行转检修时,先把负载侧变压器转为冷备用,把PT避雷器转为冷备用,再把电源侧线路开关转为冷备用,最后把母线接地。这样的操作对吗?我主要想了解母线由运行转为冷备用时,PT避雷器的相关影响及操作。
其二,母线由运行转为冷备用时,只将101、103开关转为冷备用行吗?
有点罗嗦,还望你耐心简答~~谢谢

    操作步骤:第一,拉合开关之所以会伤人,是因为有大电流的存在,拉合瞬间产生电弧,所以避免带电流拉闸才是上策。第二;任何时候不要忘记了电容,他相当是一个储存电能的容器,常常会上当,就因为忘记了拉开电容柜。第三:现在的设备都是小车式的,只要确认没电流分开断路器,摇出小车就分开母线侧,跟线路侧的刀闸了。

    防雷器 ,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。

    防雷器包括:电源防雷器和信号防雷器,以及天馈防雷器。防雷器也命名为:避雷器,浪涌保护器,电涌保护器,简称SPD。在信息时代,电脑网络和通讯设备越来越精密,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-06
你问的问题比较普遍,我就不给你说具体的了,因为工作中真如你这样的情况,你最好是不要去操作了,因为没概念的话很危险,严重的说有生命危险。我给你几点最基本的概念:第一,拉合开关之所以会伤人,是因为有大电流的存在,拉合瞬间产生电弧,所以避免带电流拉闸才是上策。第二;任何时候不要忘记了电容,他相当是一个储存电能的容器,常常会上当,就因为忘记了拉开电容柜。第三:现在的设备都是小车式的,只要确认没电流分开断路器,摇出小车就分开母线侧,跟线路侧的刀闸了。要用手电筒之类照明设备看到明显断开点之后再摇出小车才好。以上是几点不成熟的建议,有问题再联系,我们一起探讨。希望回答你能满意。追问

谢谢~~是你说的安全第一!
第2个回答  2011-08-07
思路基本正确,母线接地之前,最好用高压测电笔进行验电。操作的每一步,做到心里有数。
相似回答