如题,我想知道,如果110kv母线上有“电源侧一条线路,负载侧有两个主变,PT避雷器”,将母线由运行转检修,由检修转运行,请问怎样操作?另外,母线由运行转检修时,变压器怎样处理?
可以结合下图,刚毕业不懂,请大侠耐心指导一下
我想了解一下,母线由运行转检修时,先把负载侧变压器转为冷备用,把PT避雷器转为冷备用,再把电源侧线路开关转为冷备用,最后把母线接地。这样的操作对吗?我主要想了解母线由运行转为冷备用时,PT避雷器的相关影响及操作。
其二,母线由运行转为冷备用时,只将101、103开关转为冷备用行吗?
有点罗嗦,还望你耐心简答~~谢谢
æä½æ¥éª¤ï¼ç¬¬ä¸ï¼æåå¼å
³ä¹æ以ä¼ä¼¤äººï¼æ¯å 为æ大çµæµçåå¨ï¼æåç¬é´äº§ççµå¼§ï¼æ以é¿å
带çµæµæé¸ææ¯ä¸çã第äºï¼ä»»ä½æ¶åä¸è¦å¿è®°äºçµå®¹ï¼ä»ç¸å½æ¯ä¸ä¸ªå¨åçµè½ç容å¨ï¼å¸¸å¸¸ä¼ä¸å½ï¼å°±å 为å¿è®°äºæå¼çµå®¹æã第ä¸ï¼ç°å¨ç设å¤é½æ¯å°è½¦å¼çï¼åªè¦ç¡®è®¤æ²¡çµæµåå¼æè·¯å¨ï¼æåºå°è½¦å°±åå¼æ¯çº¿ä¾§ï¼è·çº¿è·¯ä¾§çåé¸äºã
é²é·å¨ ï¼å称é¿é·å¨ã浪æ¶ä¿æ¤å¨ãçµæ¶ä¿æ¤å¨ãè¿çµåä¿æ¤å¨çï¼ä¸»è¦å æ¬çµæºé²é·å¨åä¿¡å·é²é·å¨ï¼é²é·å¨æ¯éè¿ç°ä»£çµå¦ä»¥åå ¶å®ææ¯æ¥é²æ¢è¢«é·å»ä¸ç设å¤çæåãé¿é·å¨ä¸çé·çµè½éå¸æ¶ï¼ä¸»è¦æ¯æ°§åéåæçµé»åæ°ä½æ¾çµç®¡ã
é²é·å¨å
æ¬ï¼çµæºé²é·å¨åä¿¡å·é²é·å¨ï¼ä»¥å天é¦é²é·å¨ãé²é·å¨ä¹å½å为ï¼é¿é·å¨ï¼æµªæ¶ä¿æ¤å¨ï¼çµæ¶ä¿æ¤å¨ï¼ç®ç§°SPDãå¨ä¿¡æ¯æ¶ä»£ï¼çµèç½ç»åé讯设å¤è¶æ¥è¶ç²¾å¯ï¼èé·çµä»¥å大åçµæ°è®¾å¤çç¬é´è¿çµåä¼è¶æ¥è¶é¢ç¹çéè¿çµæºã天线ãæ 线çµä¿¡å·æ¶å设å¤ç线路侵å
¥å®¤å
çµæ°è®¾å¤åç½ç»è®¾å¤ï¼é æ设å¤æå
å¨ä»¶æåï¼äººå伤亡ï¼ä¼ è¾æå¨åçæ°æ®åå°å¹²æ°æ丢失ï¼çè³ä½¿çµå设å¤äº§ç误å¨ä½æææ¶ç«çªãç³»ç»åé¡¿ï¼æ°æ®ä¼ è¾ä¸æï¼å±åç½ä¹è³å¹¿åç½éå°ç ´åã
谢谢~~是你说的安全第一!
