77问答网
所有问题
当前搜索:
6kv母线避雷器
6KV母线
接地时是否应该先将电容器和
避雷器
退出?
答:
电。但不要把出线全部都断开来查找故障。因为将所有6-10
kV
出线断路器全部断开,即切除所有出线的对地电容电流,这样会造成系统电容电流大幅度下降,导致残余电流过大,在接地点会产生间歇性弧光放电,引发过电压。对系统绝缘带来不安全影响。因此应停一路,查一路,恢复供电后再停另一路。4、 接地故...
6KV
高压电机
避雷器
柜内为什么会并联电容器
答:
避雷器
柜内并联的RC,是个阻容吸收电路;因为电容器的端电压不会突变,所以用来降低du/dt的。对于交流电路来说,电容器的阻抗Z=-1/ωC,C越小,阻抗越大,当然不是接地了。
低噪音柴油发电机组防雷保护措施
答:
为了保护高压旋转电机,一般采用磁吹
避雷器
,通常建议安装在发电机附近。在大多数情况下,避雷器可以放置在电机出线处。若每组
母线
上连接的发电机不超过两台,且单机容量不超过500千瓦,且与避雷器距离不超过50米,避雷器也可安装在母线上。如果直配电机的中性点可以引出且未直接接地,应在中性点处安装磁吹...
高压开关柜中的
母线避雷器
是怎么起作用的??
答:
因此,在电力线上如安装氧化锌
避雷器
后,如果有操作过电压其将动作(即低值击穿),使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
变电站的
母线
装设
避雷器
是为了
答:
变电站的
母线
装设
避雷器
是为了防止雷电行波。避雷器用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁...
母线
上接几个
避雷器
答:
两个。在电力系统中,
避雷器
用于保护
母线
或其他设备免受过电压和雷电冲击的损害,会在母线上安装至少两个避雷器,这是为了提供冗余保护,以确保在一个避雷器失效或无法正常工作时,另一个避雷器仍能起到保护作用。
变电站的
母线
装设
避雷器
是为了防止什么?
答:
为了防止进行波的侵害,按相应的电压等级装设
避雷器
,保护变电和配电设备。根据
母线
上过电压的水平来确定避雷器的持续运行电压,持续运行电压确定后就可以知道了避雷器的额定电压了。根据其他设备的绝缘水平来选择避雷器的残压。1、变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在...
变电站的
母线
装设
避雷器
是为了防止什么
答:
变电站的
母线
装设
避雷器
的主要目的是为了防止雷击过电压。在雷暴天气中,雷电会通过空气中的电场和磁场的作用,产生巨大的电流和电压。如果这些电流和电压传导到变电站的母线上,将会对变电设备和电网带来巨大的损坏和影响。避雷器通过将雷击过电压引入地下或接地导体中,从而保护母线和变电设备不受到过电压...
什么是交流
母线避雷器
?求解答?
答:
避雷器
通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。变电站的
母线
装设避雷器是为了防止雷电行波:遭遇雷击后,雷电波沿线路行进时靠避雷器拦截引入...
母线避雷器
可以替换线路避雷器吗
答:
母线避雷器
不可以替换线路避雷器,线路避雷器与线路绝缘子并联。当雷击时避雷器动作,避雷器的残压低于绝缘子串的50%放电电压,即使雷击电流增大,避雷器的残压仅稍有增加,绝缘子仍不致发生闪络。雷电流过后,流过避雷器的工频续流仅为毫安级,流过避雷器的工频续流在第一次过零时熄灭,线路断路器不会...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kv母线为什么不装避雷器
10kv母线桥避雷器安装图
母线避雷器
母线避雷器防止谐振过电压
GIS母线避雷器
避雷器为什么不能连接母线
母线上装设避雷器是为了防止
变电站母线上安装避雷器是为了防止
变电站母线装设避雷器