推荐答案 2011-08-18
您说的是换热面积吗?
单张板片面积*板片数=换热面积。
比如一台阿法拉伐M15 MFM 100PL板式换热器的换热面积如下:
0.52平米*100=52平米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8v3vYq3Wv.html
其他回答
第1个回答 2011-08-24
根据公式Q=K.A.△Tm
换热面积等于总热负荷除以传热系数和平均
对数
温差值本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-08-23
板片长*宽*1.2为单片面积,再乘上片数就是换热面积了