板式换热器面积计算

已知条件:1、水--水换热;
2、冷却水温度:进水--7度,出水--12度,流量:17m3/h;
3、被冷却水温度:出水---20度(进水未知),流量:8.5m3/h;
4、法兰连接,翅片选用SUS 304材料。
请帮忙计算换热面积和热负荷,谢谢。
换热方式(流向):逆流.

换热器形式:管壳式,内部为U型列管,热流体走管程,冷媒走壳程。

设计参数:

换热器内部列管管径DN50,管束:300根,六边形叉排

换热器平均表面传热系数:111.41

换热器的平均对数温差:14.2

换热器总体换热面积62.11㎡,保留15%的设计余量为71.44㎡

热流体入口温度:30℃

设计结果中其他参数请参见图片,设计过程过于繁琐不便发布,如有需要可以邮箱索取[email protected] ,希望这些参数对你有所帮助,祝工作愉快!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-07
这么难的问题,竟然没有悬赏,小气的楼主
A=V*P*C*T/(Tm*K)
A:要求的传热面积
V:产品的流量
P:产品的密度
C:产品的比热
T:产品的温度变化
Tm:对数平均差(LMTD)
K:总传热系数
所以,楼主的条件不足哦,公式给你了,自己再查查条件,然后计算吧。
第2个回答  2020-01-25
换热面积F=Q/(k*Δt)。
Q换热量;k是换热系数,是固定的;Δt是温差。
第3个回答  2010-01-28
热负荷99.1KW,进水温度为30.1度,换热面积要选大一点,要不满足不了系统流量的要求,所以2平米的小一点。。。 QQ:7063414
第4个回答  2010-01-23
水水换热 热进温度30度 热负荷99.27KW 换热面积在2平方米左右
具体问题 还有很多因素 比如 你所用的场所 水的污垢系数 板片厚度0.5mm

参考资料:我就是换热器选型的技术员