板式换热器怎么计算换热面积
板式换热器面积计算
答:
换热面积F=Q/(k*Δt)
。Q换热量;k是换热系数,是固定的;Δt是温差。
板式换热器如何计算面积
?请高人指点
答:
单张板片面积*板片数=换热面积
。比如一台阿法拉伐M15 MFM 100PL板式换热器的换热面积如下:
0.52平米*100=52平米
本回答被网友采纳 snoper2010 | 发布于2011-08-18 举报| 评论 0 3 板片长*宽*1.2为单片面积,再乘上片数就是换热面积了 老老轮子 | 发布于2011-08-23 举报| 评论 0 0 为您推荐: ...
板式换热器的换热面积如何计算
?
答:
(一) 平均温差法 根据传热的基本方程式,可求得所需的换热面积为
F= Q /K .Δtm Tip:Q—热流量(W),△tm—对数平均温差(℃)
,F—传热面积(m2)(二) 传热单元数法 传热单元数是反映冷热流体间换热过程难易程度的参数,也是衡量换热器传热能力的参数。传热单元数NTU的定义式可更广泛...
板式换热器换热面积计算
公式
答:
由公式Q=K•F•△tm 得出,F= Q /K .Δtm Q——热流量(W)△ tm——对数平均温差(℃)F——
传热面积
(m*m)板片型式或波纹式应根据
换热
场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸...
板式换热器如何计算面积
?请高人指点
答:
您说的是换热面积吗?
单张板片面积*板片数=换热面积
。比如一台阿法拉伐M15 MFM 100PL板式换热器的换热面积如下:
0.52平米*100=52平米
板式换热器换热面积怎么
求?
答:
可以根据传热
的
基本方程式,可求得
板式换热器换热面积
为:F= Q /K .Δtm其中Q—热流量(W),△tm—对数平均温差(℃),F—
传热面积
(m2)。板式换热器各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。板式换热器在相同压力损失情况下,其传热...
换热器的换热面积
是多少平方米?
答:
换热器的换热面积
是47.12平方米。换热器是固定管
板式换热器
,按外径
计算
的话:换热面积积=3.1415926乘D(外径)乘L(长度)xn(数量)=3.1415926乘0.025乘2乘300=47.12平方米。换热器(heatexchanger),是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多...
板式换热器的换热面积
是
如何计算
的
答:
(11)由
传热面积
F求所需板片数NN NN= F/ Fp+ 2 (12)若N<NN,做(8)。(13)求压降Δp Eu = a4.Rea5 Δp = Eu .ρ.W2 .ф (14) 若Δp>Δ允 ,做(8); 若Δp≤Δ允 ,记录结果 ,做(8)。注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件
的
情况进行
计算
。
板式换热器换热面积计算
方法
答:
计算板式换热器的换热面积
,有三种常用方法:平均温差法 利用基础的传热方程,计算公式为:F = Q / K * Δtm 其中,Q代表热流量(W),Δtm是对数平均温差(℃),而F则是需要确定的换热面积(m²)。传热单元数法 传热单元数(NTU)是衡量换热效率的参数,它反映了冷热流体间的换热难易...
请教暖通高手,关于
板式换热器如何算换热面积
?
答:
已知热负荷、一次侧进出口温度及流量,但少了一关键条件,即是二次侧进出口的温度是多少?在以上数据齐全的条件下,根据公式Q=K.A.△Tm
换热面积等于总热负荷除以传热系数和平均对数温差值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
板式换热器换热面积怎么查
板换的换热面积计算
500kw换热量多大板换
90KW板式换热器面积
1个平方换热面积换热器
板式换热器传热系数怎么计算
板换换热面积计算公式
板式换热器面积计算
板式换热器功率与换热面积