请问 如何选择变压器 ?

有一新建洗煤厂,主要用电设备三相异步电动机,总额定功率300kw。
每天工作16个小时,请问应该选多大的变压器,有详细的计算公式吗?
要考虑 有功功率,无功功率吗,还有变压器的负荷系数,保证系数,损耗?
请熟悉的朋友,给予指点!!谢谢!!

选用变压器时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。

对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己再计算,功率因数选0.80。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:

电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

扩展资料:

发展历史

法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。

1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。

1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。

西屋公司的工程师威廉·史坦雷从乔治·威斯汀豪斯、路森·戈拉尔与约翰·狄克逊·吉布斯买来变压器专利以后,在1885年制造了第一台实用的变压器。后来变压器的铁心由E型的铁片叠合而成,并于1886年开始商业运用。

变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。

变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。

参考资料来源:百度百科-变压器



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-28

根据电路系统的负载情况进行选择。为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。

1、确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;建议江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃。

3、根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

4、根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。

需要注意的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。

扩展资料

保护选择

1、变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。

2、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。

3、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。

4、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。

变压器过负荷运行,是指负荷电流超过了变压器的额定电流。一般情况下,变压器在小负荷运行时,其绝缘材料不能充分发挥作用,而在持续过负荷运行中,变压器会产生高温,使绕组绝缘部分被烧硬脱落,形成匝间短路;同时变压器油产生油泥,聚积在油箱板、 绕组和铁心上,致使变压器油散热不良。

这种恶性循环,不仅严重影响变压器寿命,还会造 成高压击穿和变压器烧毁等事故。 因此, 要经常观察三相负荷电流。 三相负荷电流力求一致,如有偏差,不应超过 10%。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-配电变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-08
选用变压器时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量。
你有一个很重要的数据没有提供,就是负载的同时系数。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。你的总负荷是300kw,但它们同时使用存在着一个概率,这个概率就是负荷系数。不可能总是同时使用吧?都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己再计算,功率因数选0.80。
用这个公式,s=p*kX/cosφ
变压器的容量s=设备额定功率p×变压器负载率kx/功率因数cosφ=(300×kX)×0.80
这个就是你的变压器容量。
不知道你那电动机是在什么情况下使用,所以也就没法为你计算了,只有你自己算出同时系数后代入上述公式了。假如同时系数为0.9的话,结果约340千伏安,都同时用的话,就是375KVA,考虑一定的裕度以及备用容量,那选择400KVA即可。
综合以上考虑,尤其是考虑电动机启动电流因素,选择变压器较可靠。尽量靠大不靠小。而且变压器的标准容量等级有315、400、500、630KVA,315KVA的有点小,500KVA的又大了没必要。所以就选400kvA吧。追问

谢谢您的详细解答~
补充一下,300kw是整条生产线上的三相异步电机的额定功率之和,工作时,按照一定顺序开机,然后同时运行。每天16个小时。
另外 变压器的工作效率需要考虑吗?
还有 无功补偿 怎么考虑,麻烦您再给讲下~

追答

按顺序开机最后还是要同时运行的,那你的同时系数就是1了。
变压器的效率是指变压器输出的有功功率P2与输入的有功功率P1之比,用百分数表示。即:η=(P2 / P1) * 100%
因为P2=P1 - P(P为变压器总损耗),则有:η=[ 1 - P / (P2+P)] * 100%
假设:1。变压器的额定空载损耗为P0,并且认为其值不随负载而变
2。变压器的额定负载损耗为PK,并且认为实际负载损耗与负载系数的平方β^2成正比。
3。计算P2时,忽略了负载运行时的副边电压的变化,即P2=β * Se * cosa
根据以上假设,可得:
η=[ 1 - (P0+β^2 * PK)/ ( β * Se * cosa + P0 + β^2 * PK)] * 100% 此式即为变压器效率计算式

β :负载系数 Se :变压器的额定容量 cosa : 负载的功率因数,
你如果想采用无功补偿的话,可以按下面方法计算:
如果加一组固定的电容,用以抵消空载时的无功,但对于低压计量方式绝对不能采取固定电容器补偿的方式!高压计量是可以用以抵消变压器的空载无功。低压计量不能采取固定补偿的方式,如采取固定补偿:在低压计量时计量表会体现出反向无功,反向无功和正向无功一样累计的。
补偿电容器容量计算
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ) (式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc
代入(式1),有
U²ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ) (式2)
功率因数补偿到0.98左右就可以了,400kvA变压器的次级=579.71A,采用600/5或800/5的电流互感器为佳。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2022-10-20

第4个回答  2012-02-25
