变压器
高低压如何
选择熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:\x0d\x0a100kvA以下的
变压器熔丝的
额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择\x0d\x0a\x0d\x0a高低压侧额定电流计算公式:\x0...
400KVA的配电
变压器选
多大
熔丝
?
答:
配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择
;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的...
200kva
变压器配
多大
熔丝
答:
200KvA的变压器要配20A的
熔丝
。200KVA的
变压器的
高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流
选择
,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
如何正确
选择
和安装
变压器的
保险丝
答:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA
变压器选择
溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
变压器
高低压如何
选择熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
250
变压器
用多大
熔丝
答:
变压器
熔断器
选择
可以参考下表:熔断器:是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为...
1000kva的
变压器
高压跌落式熔断器选多大的熔断丝?
答:
1000kva
变压器
额定电流58A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍
选择熔丝
低值58X1.5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。
变压器熔丝选择
的原则是什么?
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝的
额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
例1:一台75kva、10kv/400v的配电
变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33a,二次额定电流为108a,问如何
选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:i1n=4.33a,i2n=108a 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流i1=(2~3)i1n 二次侧熔丝电流i2 =i2n 则i1=(2~3)×4.33=8.66~12....
1000A的
变压器
应当
选择
多少A的
熔丝
答:
看电压是多少,一般1000A的
变压器的
高压10kv,电流57.74A,负载可以超10%,则选用65A;高压35kv,电流16。50A,负载可以超10%,则选用19A