77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器分接头的选择
在
选择
电力
变压器分接头
和调压方式时,下列哪些规定是正确的?()
答:
【答案】:A、B、D 《导体和电器
选择
设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第8.0.12条规定,
分接头
一般按以下原则设置:①在高压绕组或中压绕组上,而不是在低压绕组上;②尽可能在星形联接绕组上,而不是在三角形联接的绕组上;③在网络电压变化最大的绕组上。调压方式选择原则包括:①无励磁调压...
变压器分接头的选择
有哪些需要注意的
答:
分接头有无载调节和有载调节两种
,
前者只能在变压器于电网脱开后调节分接开关位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和...
升压变压器和降压
变压器的分接头
怎么规定的?
答:
1、分接开关都安排在高压侧。这样通过分接开关的电流可以小一点,调压精度可以高一点
。2、都是最高一档(第一档,代表数是最小的值,比如三档分接开关中的第1档)接高压线圈中电压最高的一档,也就是高压线圈匝数最多的一档。3、最低一档(最后一档,代表数是最大的值,比如三档开关中的第三档)...
求大佬解答
变压器分接头选择
问题
答:
根据所给条件,
要满足在系统最大、最小负荷时二次电压不高于6.6kV的要求,建议变压器分头位置放在“1”上
。对应的高压侧电压是110+5%,也就是115.5kV。这样,在最大负荷时,高压侧电压113kV,低压侧电压为6.46kV;最小负荷时,高压侧电压115kV,低压侧电压为6.57kV;满足条件要求。
改变
变压器
变比调压的
分接头的选择
,有谁可以说的通俗易懂些?
答:
10000v输入的
变压器
,调压
分接头
是分9500v、10000v、10500v三挡,通俗的讲,你的变压器距变电所很近,你就调在10500端;你的变压器距变电所中游,你就调在10000端;你的变压器距变电所很远,你就调在9500端。如果你的变压器距变电所很近,你把分接头调在9500端,那么,在你的变压器输出端的电压...
小弟想问个关于电力系统稳态分析里面关于
变压器
分解头
选择
的问题,希望...
答:
因1.005=1+0.5%,离1
分接头
最近,故
选取
110/10.5分接头即可。如若此数值为1.045则
选择
1+5%分接头,以此类推。第二部:对所选分接头进行验算,看是否符合要求。一般给出最大最小负荷值、
变压器
各项损耗和阻抗值才能进行验算,根据数据算出变压器在最大最小负荷时的实际电压损耗,再除以所
选的
分...
110kv
变压器分接头
一般最大调节范围
答:
最高调高20伏,最低调低20伏。两者相差40伏。
变压器分接头
,有一档二档三档。一般情况下,
变压器的
分接头,调至中档,即第2档上。当变压器出口电压偏高时。分接头,调整至一档,即电压高的档。当变压器出口电压偏低时。分接头调整至三档,即电压低的档。
电力系统
选择变压器分接头的
一个问题 如图,降压变压器,一般知道高压...
答:
如图所示,
变压器
前面是G,通常是代表发电机。一般情况下,发电机输出电压比较稳定。分接开关就放在2档(额定档)即可。如果升压变压器后面的中间变压器或降压变压器比较远,有较大的线路压降时,你可以把分接开关放在1档,就是输出电压最大的一档。如果发电机输出电压偏高,你就放在3档,升压变压器输出电压...
求
变压器
调压时,
分接头选择
的公式计算过程,双绕组和三绕组的都要。详 ...
答:
变压器的
档位
选择
,要根据高压侧电压和低压侧所需要的电压,一般来说低压侧的电压是你所需要的电压,而高压侧的电压是由系统所决定的,那么如果你觉得低压侧的电压高了,那么就要调档,例如6千伏变400伏,一般有三个档,也就是有三个变比,每一个档对应一个变比,1、6300/400 =15。75 2、6000/...
如何调整
变压器的分接头
答:
普通
变压器
只能在停电情况下改变
分接头
,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。有载调压变压器有两种型式:一是本身具有调压绕组的有载调压变压器;另一种是带有加压调压器的有载变压器。具有调压绕组的有载调压...