110kw电动机自藕降庒启动该如何配置

如题所述

     110kw电动机额定电流200A左右,

     配置如图:

    1、1个300A的三相空气开关(QF);

    2、控制保险10A2个(FU);

    3、3个300A的三相交流接触器(KM1、KM2、KM3);

    4、时间继电器1个(KT);

    5、中间继电器1个(TA);

    6、热继电器200A3个(FR);

    7、115kw三相自偶变压器1个;

    8、红色绿色按钮各1个(SB1、SB2);

    9、端子排一组;

   10、开关柜1个;

   11、2.5mm²硬铜线做控制连接线;

   12、25mm²软铜线做一次连接线。

    

           自耦降压启动实物图和原理图

     

    自耦降压启动控制过程
    1、合上空气开关QF接通三相电源。
    2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
    3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
    4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
    5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
    6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
    7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-10

配置方法:

 

提示:自耦降压启动柜容量因该大于电机功率。

第2个回答  2012-02-03

没有110kw的自偶变压器,可用115kw的自偶变压器即可。可按这图安装即可

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-02-03
空开,2接触器400A,1接触器150A, 变压器为:QZB—200
第4个回答  2012-02-03
串自藕变压器降压启动分手动控制和时间继电器自动控制两种形式,手动控制基本构造包括自藕变压器、保护装置、触头系统和手柄操作机构等。自藕变压器的抽头电压有两种,分别是电源电压的65%和80%,可根据电动机启动时负载的大小选择不同的启动电压。根据您的电动机功率,可选择XJ01的自动控制,它的控制范围14~300KW,启动时间小于120秒,机械寿命10000次。断路器250A。