功率为110KW,AC380的电机,用自藕降压启动需要配多大的变压器,变压器为6600V/440V 400V/380,
甲方的变压器为6600V/440V,容量为200KVA,高压熔断器为30A,我们在启动时变压器的高压熔断器就会发生熔断的现象,如何解决,
举报该问题
推荐答案 2013-01-22
变压器为6600V/440V,容量为200KVA,高压工作电流17.5A,选用高压熔丝为30A较为合适。
变压器为6600V/440V,容量为200KVA,低压工作电流262.4A。
功率为110KW,AC380的电机,额定工作电流214A左右,启动电流按214*2.5计算是535A,所以,变压器选用350KVA(工作电流459A)较易。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IGp3I3WpI.html
其他回答
第1个回答 2013-01-21
熔断器额定电流应大于电机的启动电流,容体电流可以选择2.5-4电动机额定电流,太大了就起不到保护作用
相似回答
15千瓦
电动机配多大自藕
减压
启动变压器
45千瓦电动机
答:
首先要知道
电机的
启动电流。假设该电机的启动系数为6,额定电压为
380V,功率
因数cosφ=0.85,效率为0.98。则直接启动电流=P÷√3÷un÷cosφ÷η×6=160÷√3÷0.38÷0.85÷0.98×6=1751A。
采用自
耦
降压启动,
一般自耦
变压器
副边有多组抽头,电压分别为原边的80%、60%、40%(分别为接线...
450
KW,
Y-400/4高压6000
V的电动机
的
启动
电路
,需要
些什么元器件。_百度...
答:
如果
需要启动
转矩大,那就
用自藕降压启动
柜,可以自己组装
需要自
耦
变压器
、接触器、时间继电器、按钮等,也有成品柜出售的,价不便宜。
电动机是
一种旋转式电动机器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在...
线绕式
电动机自藕降压
起动星点接触器不I作
是
什么原因?
答:
5.在实际使用过程中,有时
电机功率为
11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护
电机的
作用,所以建议采用星三角启动。这个就是星/角启动电路的接线图。星三角
降压启动,
通过改变电机...
星型-三角形降
启动
是否降低定子线电压还是定子相电压?
自藕变压器
呢?
答:
星-三角启动主要原理就是降低了启动电压来
启动,
这主对一般交流鼠笼电机降低了相电压。可它这比用自耦可调变压器来比可还是差的多的,因它只分了二段而不象自耦变压器可连续慢慢升压的效果好。有条件用自耦
变压器启动
最佳。
鼠笼式异步
电动机降压启动的
方法有那几种形式?
答:
1、星型接线,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流,小
功率电机4KW
以下的大部分采用星形接法。星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。是由频率相同、振幅相等而...
高分求:客户安装高压配电系统通常要问哪些问题(请电力专业人士解答...
答:
B.允许认为
降压变压器
的高压侧端电压不变; C.一般三相短路电流为最大,并与中性点是否接地无关; D.低压系统一般不忽略电阻。 答案:A 17.工程中
,110
kV隔离开关配置接地闸刀时,下列哪一条原则是正确的? A.其接地闸刀必须进行动、热稳定校验; B.如主隔离开关满足要求,其接地闸刀不必校验; C.如主隔离开关满足...
控制
变压器
BKC-150-Q|R-400/1140(660)代表什么意思
答:
1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标)
;自藕
(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕组外绝缘介质,涵义分
;变压器
...
大家正在搜
电机功率与电流的关系
电动机功率
电机的功率怎么计算
永磁式电机和ac电机
三相电机功率怎样计算
电机的额定电流怎么算
4kw电机额定电流
变频调速电机
电机额定电流一览表
相关问题
变压器是500的110KW和135KW的电机要配多大的自藕降...
110kw水泵电机距离变压器850米,电机用自耦降压启动,请...
额定功率为110kw的电机需要用多大变压器能满足
请问110KW的电机配多大容量的自耦降压启动柜;电机功率与自...
175千瓦的电机用多大的自藕变压器
2台110KW电机,同时使用的消防泵,自藕降压启动,距变压器...
,2台110KW电机,同时使用的消防泵,自藕降压启动,距变压...