77问答网
所有问题
当前搜索:
200kw电机额定电流
200kw
用多大空开?一天用多少电
答:
一般来说,
200kw的电流是在400A左右
,为了保证安全,使用的空开,需为额定电流为500A的空开。根据经验数据,200KW电动机的额定电流,大约为容量(单位:KW)乘以2倍:400A左右。kw(物理单位),一般指千瓦。千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。在电...
200
千瓦6000伏的高压
电机
空载
电流
是多少
答:
200kw电机的额定电流约为400A
,最大启动电流一般按7倍计算,约为2800A。这么大的电机肯定不能直接启动,可以考虑配变频器或降压启动等。200kw电机的额定电流约为400A,最大启动电流一般按7倍计算,约为2800A。这么大的电机肯定不能直接启动,可以考虑配变频器或降压启动等。要看是空载还是带载,带载...
我买了一台
200KW
的
电动机
,工作电压是380V,我想知道它的
额定电流
是多少...
答:
根据p=UI可以知道,I额=P额/U额,已知额定电压380V,那就要看你买的那台
电动机额定
功率是多少了,再说电机的
电流
是跟着你负载的变化而变化的啊,所以你说的那600A是正常的,假如你让电机空载,什么也不接,你再测他的电流值就和你算出来的电流值差不多了 ...
200KW
大
电机
380v供电电压,
额定电流
大约=200/0.38*1.732*0.85=
357A
...
答:
比如Y315M2-4
电机
,P2=160
kW
,cosα=0.89,η=0.94 ,
电流
I=160000/(1.732*380*0.89*0.94)=291A。三相电路的电流=功率/电压/相位角1.732/负载功率因数约0.75-0.95左右,电流=
200
000/380/1.732/0.85,约为358A左右(不同功率因数的运行电流不同)可以选用185平方或者以上的铜芯电缆...
...功率为300
kw
左右,距离为150米,主要负荷为
电动机
时,应该选用什么规格...
答:
功率200kw电机额定电流I=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=378安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆 90平方毫米,铝电缆150平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线 150平方毫米,铝电线240平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线 120平方毫米,铝电线180平方毫米。选择导线必须满足的...
200
千瓦
电机
380/660跟660/1140负载
电流
相差多少,都用660
答:
200KW
380/660V
电机
,660V角接,
额定电流
=200÷√3÷066÷08=218.7A。 200KW660/1140V电机,1140V角接,额定电流=200÷√3÷1.14÷0.8=126.7A。当采用660V电压星接时,电流=126.7÷3=42.2A。同样转矩亦为额定转矩的1/3。
功率
200kw
每相载流多少
答:
400A
。己知电机功率200kW,负载电压380,求每相电流,电机额定电流就是每相电流,根据公式功率等于根3乘电压乘电流乘功率因数,200KW等于200000瓦,电流等于200000瓦除以根3除以380除以0.85得400A,所以200KW三相电机每相电流400A。
10千伏
200
千瓦
电机电流
多大
答:
10千伏200千瓦电机电流多大。200kw电动机的额定电流大约为电机容量的2位,
400
安左右。
总功率
200
千瓦,设备同时全部瞬间启动
电流
有多少?
答:
这要看都是什么性质的负载,如果都是电动机,启动电流是额定电流的4——7倍,如果电压380V,功率200KW,额定电流大约
400
A,启动电流是额定电流的4——7倍,大约1600——2800A.
2oo
Kw
马达起动
电流
只有3ooA什么问题?
答:
200kW电动机额定工作电流
400
A左右,国产的交流接触器常用630A/380Ⅴ。非软启动电流是2800A,若采用软启动,需要查看软启动设置。断路器按照额定电流选择,400A的电动机保护型的(瞬动能超过启动电流的),开关600A。应该是采用Y-△降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形),启动电流可以降低到1...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kw电机电流最大
200千瓦4极电机额定电流多少
200千瓦电机用多大铝电缆
200千瓦时多少电流
660v200Kw电动机额定电流
200千瓦电机电流是多少安
功率怎么算电线平方
200kw电机漏电电流最大多少
6kv200kw电机额定电流多大