屋顶有配电箱 但是在旁边要做小避雷针要高出多少为好呢

如题所述

建议需要安装避雷针的建筑 高压输电线路附近50 -100 米 高压输电线路或变电站附近50 米内 接地电阻要求控制在10 欧以内 带有普通避雷针的通讯塔附近50-100 米 带有普通避雷针的通讯塔附近50 米内 接地电阻要求控制在10 欧以内 装有普通避雷针避雷带的 20 米以上高大建筑物附近 100 米内(楼房、水塔、烟囱等) 在已装有场变放电避雷针的高大建筑物附近,保护角70 度以内的被保护物体 从被保护物体最高点、最远点观测角度 几乎等高的小建筑群落 空旷地域的独立建筑或山顶建筑 面积较大的建筑物 可采用升高放电针或安装多针来保护 装有广告牌等设施的建筑物 选择安装位置原则 1、 安装后的避雷针的针尖应为本建筑物的最高点,避开楼面其他设备1 米以上距离。 2、 选择安装点时,引下线应避开220 伏电源线、电话线、有线电视线等弱电设备 3、 选择安装点时,应选择引下线最短的位置。 4、 选择安装点时,应避开有人居住的房屋顶上。 5、 在已有避雷带的建筑,直接在避雷带接地引下线的位置附近安装。 6、 如果房屋的顶面的面积超过200 平方米,应在楼面对角的地方加装一个避雷针。 一、 已有避雷针或避雷带的 1、 将避雷针用4 分的水管转接头转接到2.5-3 米长的镀锌水管(该水管用于将避雷针举升到高点),在选定的安装点将水管固定。 2、 用扁钢或 ??8 圆钢将水管与接地装置或避雷带焊接在一起,接头做防锈处理。 二、 没有安装避雷针或避雷带的 1、 将避雷针用4 分的水管转接头转接到2.5-3 米长的镀锌水管(该水管用于将避雷针举升到高点),在选定的安装点将水管固定。 2、 将扁钢或 ??8 圆钢沿选定的位置固定在墙面上,一头和镀锌水管焊接,一头与接地体焊接,接头做防锈处理(靠近地面处可套入 PVC 水管 2 米用于防止行人触摸)。 3、 准备一条 1.8 米长 60*60mm 的角钢,一头处理成尖端状,将地面挖开 0.5 米深,从已挖好坑底面将角钢打下1.5 米左右,将角钢与上方引下的扁钢或??8 圆钢焊接在一起,并做防锈处理,然后将土填回。 4、 测量冲击接地电阻值,该值应小于 30 欧姆。如大于 30 欧姆则应在 3-5 米外再增加一个接地的角钢,并将两个角钢用扁钢焊接在一起。 5、 建议该工程由具有丙级以上防雷接地工程施工资质的单位实施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-11
没必要加避雷针,配电器低于屋顶就可以。若非要装,选择屋顶上离配电器最远的点,竖起来,避雷针顶端与配电器最接近的点成大概45度角的高度即可
第2个回答  2015-12-13
一定要按照规范安装,因为避雷针的安装不仅仅是高度哦,就其避雷范围、等级、技术要求等不一样,避雷针的安装就不一样的。如果你想自己安装,就先看规范,如何按照规范安装,安装结束一定要检测!
第3个回答  2012-03-17
避雷针的避雷范围是30度角,自己目测量一下在30度角内。追问

是一边30度吗

第4个回答  推荐于2016-12-01
1、配电箱高出屋顶平面不超过0.3m
2、表面积不超过1.0平方米
3、上层表明的长度不超过2.0米的
以上三种情况可以不加避雷针。
如果做小避雷针,可按照保护角法估算。针距配电箱边缘、大致45度左右。但是如若是金属配电箱需与避雷针电气连接,防止发生反击。本回答被提问者采纳
相似回答