高压液阻柜,带10KV,4500KW高压电机。在启动时,其自带的智能功率变送器会偶然出错(显示ER)、或者为0。

但是电机启动正常,不知哪位遇到过这情况?是智能功率表质量问题?还是设置不对??

智能功率变送器往往采用单片机,如果外围线路设计不良,就会产生“死机”现象,和我们用的电脑死机是一样的现象。关于这个问题,其实是很多人没有注意的问题。由于不是经常出现,但出现以后,往往会产生很大问题。由于在死机时,输出也保持不随输入变化,对重要负荷,操作人员往往认为设备参数正常,报警系统也认为正常。但真正产生故障时,会错过报警和控制的时机,致使产生严重的事故。因此,采用智能型产品,这一点必须引起重视。
在智能型产品中,我们测试过ABB的一款智能表,用干扰发生器,对输入端子输入干扰信号。发现在1800V以上时,有些表会产生死机现象。SST-300型智能表,我们测试在2500V以上会出现偶尔死机现象。这些产品,已经是性能非常好的产品了。
关于你们的设备,我认为应该检查是否智能功率变送器的死机现象。在这个方面,我们对重要负荷,还是采用模拟变送器,象SST3-WD-3这种模拟功率变送器,由于是采用模拟放大器组成。不存在死机问题,你们所说的问题,应该不会产生。
当然,模拟线路的缺点是温漂不如数字产品好,但这个是元器件特性造成的,如果选择和控制器件质量,就决定了厂家能否生产出高性能变送器。以我们经验,只要选择好的变送器,连续7*24小时使用,每年校验一次的频率,5年以上的稳定工作是没有问题的。
以上经验供你们参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-15
是不是超量程了,或干扰导致,要看报什么错误信息。
第2个回答  2011-10-22
你这个这么高高率的电机,不如直接上个高压变频啦。要不要上我们的设备啊,嘿嘿