77问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机水阻启动柜
软起动/
高压电机
软
启动
详细介绍
答:
然而,维护
水阻
柜需定期检查水位,注意防冻,确保正常运行。三、电抗软
启动柜
电抗软启动柜通过调整
电机
定子回路的电抗器,实现电机电压平滑上升的软启动过程。其柜体尺寸与晶闸管软启动柜相当(1000*1500*2300mm),特别适用于冷冻机应用场景。然而,由于电抗器的存在,重量相对较重,需定期检查电抗器耐压...
高压
绕线式
电机水阻
软
启动柜
是低压还是高压
答:
对于绕线式电机,用液
阻
软
启动柜
启动,液阻软启动柜接在转子回路,见上图,虚线框内是
高压电机
及定子回路,虚线框外是液阻软启动柜的主回路,RS是可调水电阻,水电阻是在蒸馏水中加上一定比例的电解粉配制而成的,温度可控制,KM3是接触器,在电机定子送上电时,电机开始起动,此时RS水电阻的阻最...
高压水阻柜启动
转运行后跳闸怎么回事?
答:
高压水阻柜启动
转运行后跳闸的原因可能有以下几种:过载:高压水阻柜在运行过程中可能超过了其额定负载能力,导致电流超过设定值,从而触发保护装置跳闸。短路:如果高压水阻柜的电路出现短路,电流会迅速增加,触发保护装置跳闸以防止设备或线路损坏。过热:高压水阻柜在运行过程中可能因为电器元件过热而导致...
高压电机水阻柜
与进相器之间怎么连线
答:
电机开关柜合闸的同时
水阻柜
接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在柜内的真空接触器吸合,
电机启动
完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如液体电阻起动器在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报...
高压电机
应用
水阻柜启动
时,为什么刚一开启就跳闸,电
答:
采用
水阻柜
的
高压电机
都是大型电机,甚至于是超大型电机,控制系统复杂,继电保护也较完善,造成一开启就跳闸的原因会有很多,不一定就是水阻柜的问题,与水阻相关的问题,一是电解液的浓度,二是电极入水的深度及调节,
启动
时电极应在最高位,启动过程中电极逐步深入水中,最后切除。建议:1,仔细...
高压电机启动
电流较大,
水阻柜
加水对吗?加电解粉起什么作用。根据电流...
答:
高压电机启动
电流较大,加
水阻柜
可以有效地减缓电机启动时的电流冲击,从而起到保护电机的作用。加入电解粉可以增加水的电导率,防止水的电阻过高而影响电机的正常工作。计算加水和加电解粉的量需要考虑多个因素,包括电机的额定电流、水阻柜的体积、水的电导率等。在实际应用中,可以根据电机的具体情况和...
10千伏
高压电机启动
完,
水阻柜
短接后有一项没电流是怎么回事?
答:
在10千伏
高压电机启动
后,如果
水阻柜
中短接后有一项没有电流,可能会有以下几种可能的原因:1. 水阻柜短接不良 首先需要检查水阻柜的短接是否牢固稳定,有没有短接不良的情况,如果一项的电流为0,可能是短接不良导致的。2. 电缆连接不良 其次需要检查电缆连接是否正常。在高压系统中,电缆连接非常关键,...
高压电机启动
时水电
阻柜
频繁动作的原因
答:
频繁动作是什么意思?
高压电机
在
启动
时,
水阻柜
内极板距离会慢慢变小(由水阻柜内电机带动)。当电流慢慢变小到电机额定电流的时候切换甩开水阻柜。有些则是通过时间控制的,当启动到一定时间后切换,甩开水阻柜。
我厂的
高压电机
在定子回路串联热变电阻起动柜起动,请教高手那位知道水...
答:
不同厂家
水阻柜
的极板间距有所不同,水阻液浓度也有所不同,但通常采用3%碳酸钠(即纯碱)水溶液,具体浓度要根据
电机
的
启动
电流做调整,启动电流一般控制在1.2~1.5倍额定电流,电流小时加纯碱,反之加水。最好不要用氯化钠,因为氯化钠电解时会产生氯化氢,从而腐蚀设备。顺便提醒一下,水阻柜是接...
高压电机
在
启动
时,它所配套的
水阻柜
瞬间一组极板打火,稍后即逝,电机正 ...
答:
这叫电晕现象,只要你不把随机带的电容
柜
拆走,基本上是安全的,电容上电压不能突变,它除了能调整你的(库萨因)外,还能强有力的抑制突变的峰波,
高压电机启动
的电晕现象是正常的,不用担心,94年我曾管理过高压电机,一次设备科长自以为自己技术很高,强行把我的随机电容柜拆走,结果,那台可怜的...