77问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜对高压电机几种保护
高压
开关柜微机
保护
一般要设置哪些保护内容?
答:
这要看具体的回路,
大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的
,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。举几个例子:变压器出线柜(35KV及以下电压等级的),跳闸出口的有过流(正反时限)、速断、非电量(超温、重瓦斯)、欠压(不是必须的)、零序过流、重合闸、过...
2000kw及以上大容量的
高压电机
都普遍采用什么代替电流速断
保护
答:
纵联差动保护,过负荷保护,单相接地保护,低电压保护
,若高压柜距电机距离超过50米,还可增加电流速断保护。
描述一下
高压
开关柜内通常装有哪些
保护
设备?
答:
保护种类一般是按照出线性质来定的
。进线柜或者是线路出线,一般选择线路保护YEL-810 出线是变压器的,可以选择变压器本体保护YEB-810C,后备保护YEB-810B,差动保护YEB-810A 出线的是电容柜的,可以选择YEC-830 出线是电动机的,可以选择YED-840B,大容量的还有差动YED-840A 如果是PT柜,可以选择YEP...
高压柜
综保都有哪些
保护
答:
产品采用分布式
保护
测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
高压配电柜
微机综保装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、
电动机
、母线PT检测、备用电源自投回路及主设备的保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地...
高压电机
采用什么装置过负荷
保护
?
答:
一般用
高压
开关柜控制,
保护
装置采用微机综合保护装置,国内品牌:国电南瑞,国电南自,许继等。国外品牌:ABB,西门子,施耐德等。
高压柜
中的继电
保护
装置 保护动作要什么条件
答:
高压柜
中的继电
保护
装置目前已经进入微机智能化,综合了所有的传统保护类别。简称微机综保。微机综保还分线路型、变压器型、电动机型等多个型号。保护动作条件有:电流速短保护;电流过流;电流过载;零序电流保护;电压过压、欠压保护;控制电压失压保护;控制线路断线保护等。变压器型的还有温度保护;瓦斯...
10KV
高压
开关柜低压
保护
动作原因
答:
10KV高压电机
低电压保护
动作的四个条件 (1)对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障应装设相应的保护装置:1)定子绕组相间短路;2)定子绕组单相接地;3)定子绕组过负荷;4)定子绕组低电压;5)同步电动机失步;6)同步电动机失磁;7)同步电动机出现非同步冲击电流。(2)对电动机绕组及引出线...
高压柜保护
跳闸
答:
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等
保护
。当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。计算机监控系统有“保护动作”、“开关变位由合变分”的告警...
高压电机
通过软启动器启动,
高压柜
内是否需要加差动
保护
功能
答:
超过2000KW的
高压电机
要加电动机差动
保护
装置(这是我们技术人员告诉我的。)
关于“
高压柜
的一些跳闸出口”的问题?
视频时间 17:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电机启动柜和高压配电柜
高压电机控制柜控制电压有
高压电机需要哪些保护
高压电机柜
高压电机励磁柜
10kv高压电机启动柜
高压电机励磁柜的作用
高压电机水阻启动柜
高压电机液阻柜调试