看来您是个高手 没错我就是在电机对托的情况下 我肯定是在转矩控制模式下 而且是闭环转矩控制。我现还没有在电机对托状态下调试 只是调试其中一个电机的转矩控制,按我的理解是在给定模拟转矩为零的情况下 电机应该是不转的 即使有误差电机也不会有多大的转矩 但是在我调试的时候有一个非常大的转矩(电机给定模拟转矩为零的情况下) 电机的转速升的非常的快。
追答1。你在开环频率控制情况下看没看过编码器反馈信号呢?监视菜单V1.21.5《编码器1频率》显示值是否与你给定的频率相等,方向相同?
2. 转矩控制模式下,你看V1.18 《 转矩参考值》真的是0么?这个是转矩的给定值。
这个问题昨天我已经解决了 参考转矩最小值我设定成了-100% 这个参数我设定错了 非常感谢您的耐心回答 406252386这是我的QQ号 希望您能加我 以便日后向您请教问题 拜托了 一定加我哟 如果方便的话把您的QQ号留在这里 我加您!
追答您客气了。有问题,可以直接致电伟肯24小时技术支持电话:400-8876-811.
追问好的 谢谢你
我用的是模拟量调节转矩 在控制面板上面加了一个电位器,用电位器来给定转矩的大小,您说的要把给定值调小 是调节哪个参数呢,我在变频器的显示器上面看到转矩的输入就是零。
你控制的电机是多大功率的?
追答200kw
我用的是模拟量调节转矩 在控制面板上面加了一个电位器,用电位器来给定转矩的大小,您说的要把给定值调小 是调节哪个参数呢,我在变频器的显示器上面看到转矩的输入就是零。