关于伟肯变频器的转矩控制问题

我明明把变频器的转矩参数改为0 但是电机启动的时候有一个很大的转矩不知道从什么地方来的,请各位高手指导一下

1. 确认是否已经处于转矩控制模式:
参数P2.6.1是否为2或者4

2.你是用在电机对拖情况下的吧? 开环转矩还是闭环转矩控制?
调整一下加载电机的转向试试。
你的P.2.10.4设的是多少?追问

看来您是个高手 没错我就是在电机对托的情况下 我肯定是在转矩控制模式下 而且是闭环转矩控制。我现还没有在电机对托状态下调试 只是调试其中一个电机的转矩控制,按我的理解是在给定模拟转矩为零的情况下 电机应该是不转的 即使有误差电机也不会有多大的转矩 但是在我调试的时候有一个非常大的转矩(电机给定模拟转矩为零的情况下) 电机的转速升的非常的快。

追答

1。你在开环频率控制情况下看没看过编码器反馈信号呢?监视菜单V1.21.5《编码器1频率》显示值是否与你给定的频率相等,方向相同?
2. 转矩控制模式下,你看V1.18 《 转矩参考值》真的是0么?这个是转矩的给定值。

追问

这个问题昨天我已经解决了 参考转矩最小值我设定成了-100% 这个参数我设定错了 非常感谢您的耐心回答 406252386这是我的QQ号 希望您能加我 以便日后向您请教问题 拜托了 一定加我哟 如果方便的话把您的QQ号留在这里 我加您!

追答

您客气了。有问题,可以直接致电伟肯24小时技术支持电话:400-8876-811.

追问

好的 谢谢你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-22
起始给定太大,加速时间过短,追问

我用的是模拟量调节转矩 在控制面板上面加了一个电位器,用电位器来给定转矩的大小,您说的要把给定值调小 是调节哪个参数呢,我在变频器的显示器上面看到转矩的输入就是零。

第2个回答  2011-10-22
谢谢。我也正遇到这个问题,请问“给定值”为哪一个参数? 我用的是模拟电压控制转矩,NXP变频器。追问

你控制的电机是多大功率的?

追答

200kw

第3个回答  2011-10-22
你要把给定值调小,追问

我用的是模拟量调节转矩 在控制面板上面加了一个电位器,用电位器来给定转矩的大小,您说的要把给定值调小 是调节哪个参数呢,我在变频器的显示器上面看到转矩的输入就是零。