77问答网
所有问题
伟肯变频器报警40是怎么回事
怎么解决
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-06
变频器内部板卡存在异常,有至少1块板卡不能被cpu识别。
通常来讲,硬件已经损坏。作如下处理
首先在断电状态下,拔掉所有选件卡。重新上电:
1. 若仍旧报出F40且不能复位-->控制板损坏。
2. 若F40可以复位,那么逐个插上选件卡,找出变频器认定有问题的板卡。更换新的板卡即可。
当然,你也可以考虑现将所有的外接控制线拆掉,尤其是涉及10v,15v,24v等电源的线路。排除错误接线导致的板卡电源异常问题。本回答被提问者采纳
相似回答
停电再启动
伟肯变频器
报故障
答:
电源干扰,电容故障
。1、电源干扰:伟肯变频器电源来自电网,如果出现电压幅度或相位失衡,会导致电源干扰,从而引起变频器故障,解决方法是加装稳压器、滤波器或UPS(不间断电源)等设备,以保证电源的稳定性。2、电容故障:伟肯变频器中的电容在频率变换中扮演着重要的角色,如果出现电容故障,将会使变频器...
伟肯变频器
报
低温故障
答:
变频器温度过低
。1、解决办法:检查安装的正确性与冷却流通通道。2、检查电机。3、EEPROM检验故障。4、伟肯集团于1993年成立,目标是为全球工业和公共设施领域的用户提供高性能,高可靠性的变频器产品和交流驱动控制解决方案。
伟肯变频器
故障
怎么
查
答:
检查变频器周围是否存在电磁干扰、尘埃或湿度过高等情况
。电磁干扰可能导致变频器无法正常运行,而尘埃和湿气会影响变频器内部的电路系统。及时清理和维护变频器周围的环境,可帮助减少故障的发生。此外,定期进行变频器的保养和检查,如清洁散热器、检查电缆连接和紧固件等,也有助于提升变频器的性能和延长...
伟肯变频器
红灯闪
答:
电压过低。
伟肯变频器是
一种船舶动力替代能源技术,主要由整流、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,在使用的过程中,当变频器缺少电压保护,电压过低的时候,系统的红灯会进行闪烁,用来提醒工作人员。
NXP系列
伟肯变频器
F31IGBT温度(硬件)故障无法复归,
怎么
处理
答:
首先你要确定是上电
报警
还是运行一会报警,如果商店报警那肯定是传感器或者温度电路有问题,如果是运行一会报警那有可能是负载有问题导致,先去定
是什么
情况。
伟肯变频器
加速时间被锁定
怎么
解决
答:
伟肯变频器
加速时间被锁定解决方法是检查安装的正确性与冷却流通通道。检查散热器是否不干净、检查环境温度、检查与环境温度和电机负载相比,开关频率没有过高。1、检查电机电机过热变频器由电机温度模型检测出电机过热、电机过载。
伟肯变频器
f1.1
报警
答:
题主是否想询问“
伟肯变频器
f1.1
报警
原因”?电网电压不稳,变频器输入端接线问题,变频器输入端线路过长。1、电网电压不稳定,低于变频器额定输入电压。2、变频器输入端接线松动或接触不良。3、变频器输入端线路过长或线径不足,导致电压降低。
大家正在搜
伟肯变频器误报警
伟肯变频器饱和故障怎么解决
伟肯变频器故障代码30
伟肯变频器故障15
伟肯变频器故障查询
vagon是什么变频器
伟肯变频器饱和故障
伟肯变频器型号在哪里
伟肯变频器官网
相关问题
变频器故障码D40是啥原因?
请问PowerFlex 40 变频器的F004故障报警是什么...
powerflex40变频器报警记录怎么查?或者能查最后一次...
sunye变频器err40故障是什么原因
变频器老是低电压报警是怎么回事
伟肯变频器屏幕显示这样的数字是什么故障?
变频器故障老是报警是什么原因
变频器报警怎么解决 急