第1个回答 2013-07-26
我用了快上千台VACON变频器了,首先输入端子三相随便接,无相序,三相输出有相序。
进M6菜单,控制模式改成:I/O控制,变频器重启,设置电机参数,端子接线,6端子为公共无源点,6、8通默认正转,6、9通反转,4、5为默认4-20mA频率给定,18、19为默认0-20mA频率反馈,变频器请接地,M3.2设置面板控制或者I/O端子控制。
你的是NXP00???的型号?
这些都是没看说明书能想起来的,如果有问题可以继续问。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-11-24
方法如下:
1、首先输入端子三相随便接,无相序,三相输出有相序。
2、进M6菜单,控制模式改成:I/O控制,变频器重启,设置电机参数,端子接线,6端子为公共无源点,6、8通默认正转,6、9通反转,4、5为默认4-20mA频率给定,18、19为默认0-20mA频率反馈,变频器请接地,M3.2设置面板控制或者I/O端子控制。
第3个回答 2015-11-14
首先输入端子三相随便接,无相序,三相输出有相序。
进M6菜单,控制模式改成:I/O控制,变频器重启,设置电机参数,端子接线,6端子为公共无源点,6、8通默认正转,6、9通反转,4、5为默认4-20mA频率给定,18、19为默认0-20mA频率反馈,变频器请接地,M3.2设置面板控制或者I/O端子控制。
第4个回答 2013-07-22
看随机的说明书
没有基础就找人做吧、