77问答网
所有问题
排烟风机不设置软连接在规范哪
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-11-02
你好,规范上明确说明,排烟专用机可以不用设置软连接,当设置软连接时,必须连接在280C时能连续运行30分钟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/88INYGW88G388GGvWI.html
相似回答
防
排烟风机
吊装安装
规范
答:
3)排烟风机与排烟管道上不得设有软接管
。室外排烟风机 2.排烟管道必须采用不燃材料制作,当采用金属管道时,管道内风速不宜大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料管道时,不宜大于15m/s。4.4.5当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150...
30kw的消防用
排烟风机
需要用软启动器吗
答:
侧。
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械
排烟
系统的组件与
设置
要求...
答:
④排烟风机与排烟管道上不宜设有软接管。
当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min
。2、排烟防火阀 排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈关闭状...
正确安装双速消防高温
排烟风机
的方法有哪
答:
可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。(3)当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:a. 机房内应设有自动喷水灭火系统;b. 机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道;c.
排烟风机与排烟管道上不得设有软接管
。
30kw的消防用
排烟风机
需要用软启动器吗
答:
最好用软启动,星三角降压启动、自耦降压启动或者是变频器启动也可以,如果电路容量够大的话直接启动也可以,个人还是觉得30千瓦用软启动比较好,软启动器的额定电流建议是
风机
工作电流的二倍
排烟风机
与排烟管道上不应该设有软接管,为什么
答:
软管影响
排烟
的速度,在就软管容易引起火灾。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排
风机
等设备组成。防烟系统
设置
形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。自然防排烟系统...
排烟风机
安装位置
答:
消防
排烟风机
安装
规范
:(1)HTF消防高温排烟风机应
设置在
专用的风机房内或室外屋面上,风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。(2)当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的...
大家正在搜
新规范排烟风机不接软接了
排烟风机连接新规范
排烟风机是否需要软连接
风机安装图集12k101
烟囱和风机是软连接还要接地吗
风机软接长度的规范
风机软连接安装规范
排烟风口软连接
不同防火分区共用排烟机房
相关问题
消防风机软接设置在什么地方
排烟风机与排烟管道上不应该设有软接管,为什么
排烟风机按规范要做软接吗?
一般防排烟风机的前后都要安装软连接吗?
防排烟风机软接头(消防帆布)一般要接多长?规范可有要求?
排烟风机与排烟管道上不应该设有软接管,为什么?
消防风机必须安装在风机房里吗,如果不能安装在设备间里,需要采...