排烟风机与排烟管道上不应该设有软接管,为什么

如题所述

软管影响排烟的速度,在就软管容易引起火灾。

防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

自然防排烟系统

防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式。

自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-14
玻璃钢风机怎么用看这里软管影响排烟的速度,安装软管容易引起火灾。如需排烟风机推荐选择河北科诚特,河北科诚特从原材料采购、配件加工制造到质量检验检测的各个生产环节,都严格控制产品质量和工艺水平,确保产品质量达到行业内很好质量水平。

排烟风机安装时注意事项:
1、安装平稳:风机安装时应注意风机的水平位置,调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。
2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置,以方便使用时调节皮带松紧。
3、安装风机支架时,一定要让支架与地基平面水平稳固,必要时在风机旁安装角铁进行再加固。
4、风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

想要了解更多关于排烟风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特以其先进的设计、精心的制作,打造品质更优的产品,公司郑重承诺:将以更好的品质、更好的服务、更便捷的渠道、性价比更优的价格为新老客户提供系列产品,为广大客户的配套产品和工程锦上添花,勇于承担社会责任,为推动通风空调行业的发展做岀自己的贡献。
第2个回答  2017-06-02
首先你要明白哪些部位需要软接管 ,软接管一般是防止风管变形,因为风管是刚性的,有震动和伸缩,会引起变形。所以一般在风机连接处、过伸缩缝的时候会设置软接管。本回答被提问者和网友采纳
相似回答