77问答网
所有问题
差压变送器(回水供水压差)给变频器如何控制?变频器是PID控制,还是普通控制(就是给多少转多少?)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-29
这要看你是否有PLC或则其它可以进行PID调节的设备。如果只有一个压力表和一台变频器,想组成闭环控制回路的话,那你就应该用变频自带的PID调节功能。现在一般变频器都有PID调节功能,其实如果不是很复杂的控制,变频自己就能搞定。由于你的压力表是两线制的信号,所以接线的时候要注意一下,因为变频器只能接受四线制(直流电流源类)的信号。
希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/88I3vqpYN.html
其他回答
第1个回答 2011-10-30
当压力过小时,即水流供给不行时,变送器给变频器信号让其启动,变频器增加频率来增加水泵的转距。是PID控制,看看变频器说明书就行了
第2个回答 2011-10-30
变频器是PID控制
相似回答
一个
差压变送器
或者压力传感器能同时控制2台
变频器
进行
PID控制
吗?如果...
答:
肯定可以通过两台变频器实现PID控制了
,不过两台变频器要同时动作,当做一台来使用,压力传感器只给一台变频器就可以了,以前我这样使用过的,一主一从
洗涤塔上面的
压差
传感器
怎样控制变频器
呢?其原理是什么?
答:
变频器频率给定可以接收4-20mA给定。
差压变送器输出信号为4-20mA 使用变频器的PID调节
,将反馈信号设定为4-20mA 设置好给定值以后就可以恒压工作了。
船用燃油锅炉上的
压差变送器
工作原理?它
怎样控制
锅炉的水位?
答:
例如锅桶水位在中间,那么此时的对应电流为12MA,此时这个信号传递给
控制器(
PLC),经过控制器运算,得出的结论是不需要调整变频或调节阀。如果水位降低,则电信号减小,此时经过
PID
运算
,控制器
会向
变频器
或调节阀发出增大信号。就是这样。
ACS510 37KW的ABB
变频器,差压变送器
4-20MA输入接AI2端口。定义DI1为启...
答:
那几个参数怎么够,况且也不对啊!你内部设定给定压力吗?4010选19,4011选要设定的值,你要换算一下你想要的
压差是
多少,然后弄成百分数的形式写进4011,4014要选14016选2,40014002两个参数要根据现场情况,调解稳定。
三台
变频器
可以用一个压力
变送器控制
它的频率吗?
答:
压力
变送器是
一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。 它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。基本介绍 压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其...
...实现
压差控制,如何
实现,现有PLC和触摸屏和
变频器,变频器
。
答:
1:首先搞明白整套设备包含什么,有水泵,有电机
,变频器
驱动电机,PLC
控制变频器,
管路上安装有压力传感器以及
差压变送器,
我想你肯定还得有阀门吧?阀门是电动的还是液压的?或者气动的?有没有流量计?2:其次要搞清楚在什么情况下某个元件不能出现什么动作(写保护程序用的)3:最后把整个流程梳理...
用
变频器控制
风机,一般采用什么控制策略?
答:
5.无异常后准备做闭环
控制,
可通过压力
变送器(
仅仅举例,你还可以用差压流量计)取压力采样,这时就看你有没有PLC了,有PLC就另当别论,你还要跟传动Profibus通讯一堆事,没有PLC就要看你的
变频器
AI能接受什么样的信号,4-20mA还是0-10V等等,对应选择变送信号或另加信号转换模块,在变频器里设定...
大家正在搜
变频供水变频器设置
供水变频器怎么调压力视频
如何设置无塔供水变频器参数
恒压供水变频器怎么调
变频器恒压供水原理
变频器恒压供水的参数
变频器恒压供水教程
循环泵安装在供水还是回水
地暖回水压力大于供水压力
相关问题
一个差压变送器或者压力传感器能同时控制2台变频器进行PID控...
变频器水位控制稳液位自动打水电路图。我是用压差变送器给仪表信...
那位讲一下变频器PID设置方法?
变频器PID控制是VF控制还是矢量控制
在变频中PID设定、PID反馈是什么?
循环泵变频控制,回水端加温度变送器4-20ma给变频器,变频...
什么是变频器PID?
通过压力变送器和变频器控制水泵运行而稳压的连接及调试方法