变频器恒压供水教程
变频器
如何设置
恒压供水
答:
打开变频器的控制面板或者使用相应的遥控器,进入参数设置界面。在参数设置界面中
,找到与恒压供水相关的参数。这些参数可能会有所不同,具体取决于不同的变频器品牌和型号。调节恒压供水的参数。一般来说,有两个主要的参数需要调节:频率和压力。频率:通过调节变频器的输出频率,可以控制水泵的转速。增加...
变频恒压供水
参数怎么设定?
答:
如果压力表接VIF1反馈压力为0~10V时,修改F3002=2
恒压供水
能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
汇川
变频器
怎么设置
恒压供水
答:
恒压供水变频器
(汇川系列)设置方法如下。1、PO-01设为2,V/F控制。2、PO-02设为1,端子命令通道,如果是面板控制,则不需要改。3、PO-03设为8,PID。4、根据电机铭牌设置P1-00~P1-05这五个参数,具体见说明书内列举的含义。5、P6-10改为1。6、PA-01设置时根据压力来设置,如:压力表的...
变频器恒压供水
参数设置和接线
答:
使用
恒压变频供水
控制器和工具箱 面板及按键:PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。“SET”为参数设定键,“ ▲ ”和“ ▼”为两个数字加减键,在参数设定状态,“MOD”键和“ ” 键参数翻页键;在正常工作状态,“ ”键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。四个...
正泰
变频器恒压供水
怎么设置?怎么接线?
答:
变频器恒压供水
设置有关的参数如下:Pr033 起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)Pr034=0 运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32 PID开启 端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119 睡眠频率设定 Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)Pr...
易能
变频器
一拖二横
压供水
怎么 设置
答:
F3.17=苏醒压力阀值(当
变频器
处于休眠状态,压力低于此阀值,经过苏醒延时时间后,变频器苏醒,频率上升,压力回升)F3.20=3(选择
恒压供水
基板做一拖四的供水模式)F3.21=对应压力表或压力传感器量程 F3.26=1(此参数设置为1后,可以通过监控C-11(目标压力)、C-12(反馈压力值)F3.31=0-2(...
恒压供水变频器
初始怎么调试?
答:
通常微分需要关闭)反馈信号类型(一般为电流型)模拟量输入死区 注: 用户设定的百分比值,基准为反馈通道100%对应的压力值,需要用户自行计算;比例增益与积分时间设置需要用户根据现场情况综合调整,比例越大,积分越小,系统响应越快,稳定性越差;对于
恒压供水
工艺一般不采用微分设置,通常设置为0。
丹佛斯
变频器恒压供水
参数设置
答:
丹佛斯
变频器
是一款高效的
恒压供水
设备,它可以轻松切换开环和闭环模式,代码名称、出厂设置一目了然。本文将详细介绍丹佛斯变频器的参数设置方法,帮助用户更好地使用这款设备。双重保障丹佛斯变频器的参数设置可以通过键盘和远程控制两种方式进行,AUTOON(自动)和HANDON(手动)一键切换。这种双重保障的设计,可以确保用户...
一看就学会
恒压供水变频器
设置方法
答:
一、
恒压供水变频器
工作原理根据用户要求,先设定给水压力值,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当水量减小时,水泵转数降低,减少出水量...
西门子MICROMSTER430
变频器
用于
恒压供水
怎样设置?
答:
P0304=380:
变频器
最大的输出电压。(长距离应该考虑压降问题)。P0010=0:退出电机参数修正组。变频器运行前必须设为0.P0702=3:停机为滑停关闭输出。可防止大惯量负载再生发电反向冲坏变频器。P0756(1)=0:反馈为电压时应取0.(为电流时取1,并将DIP开关2号拨为ON)。P10801=10—15: