77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器恒压供水的参数
变频器恒压供水
必须设置
的参数
答:
变频器恒压供水必须设置的参数
1.上限频率不过50 2.停机方式自由停机 3.设定PID有效 4.设定好压力
这里以我公司代理的海浦蒙特变频器为例设定参数
三品
变频器恒压供水参数
答:
三品变频器恒压供水参数为:
1、温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s。2、压力P:P=30~70%,T=24~180s
。3、液位L:P=20~80%,T=60~300s。4、流量L:P=40~100%,T=6~60s。
恒压供水
设备中
变频器
需要设置哪些
参数
答:
一、目标定值 你做恒压供水。水泵运行越快,压力传感器反馈的电流越大;运行越慢,压力传感器的反馈电流越小(假设反馈电流就是4-20ma,这4-20ma对应实际压力的0-10pa)。如果你要求
恒压供水的
压强控制在5pa,那么对应的电流就是12ma。此时12ma就是你PID调节的目标设定值,
变频器
会把反馈值不停与12...
丹佛斯
变频器恒压供水参数
设置
答:
丹佛斯变频器是一款高效的
恒压供水
设备,它可以轻松切换开环和闭环模式,代码名称、出厂设置一目了然。本文将详细介绍丹佛斯
变频器的参数
设置方法,帮助用户更好地使用这款设备。双重保障丹佛斯变频器的参数设置可以通过键盘和远程控制两种方式进行,AUTOON(自动)和HANDON(手动)一键切换。这种双重保障的设计,可以确保用户...
丹佛斯
变频器
7000型
恒压供水参数
答:
设定
参数
735为消防变压力给定上限 设定参数736为消防变压力给定下限 3、VLT7000在消防第二压力
供水
系统中的应用 设定参数305/306/307为该压力切换信号和此功能击活指令 设定参数735为第一供水压力设定值 设定参数736为第二供水压力设定值 不过要注意的是:当消防第二压力供水系统击活时,生活无负压功能...
恒压供水
控制器和
变频器
使用怎么设定
参数
答:
变频器恒压供水
设置有关
的参数
如下:Pr033 起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)Pr034=0 运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32 PID开启 端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119 睡眠频率设定(详情查看说明书)Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要...
变频器恒压供水
怎么设置
参数
答:
设置步骤如下:
吉泰科
变频器恒压供水
需要设置哪些
参数
答:
压力值和PID控制
参数
。根据查询与非网显示。1、根据实际吉泰科
变频器恒压供水
管道系统的压力要求,设定压力上限和下限。当压力低于下限时,变频器会自动启动水泵,将压力维持在设定范围内。2、PID控制参数:调整PID参数可以进行精确的压力控制,提高吉泰科变频器恒压系统的稳定性和响应速度。
怎么调
变频恒压供水的参数
啊?
答:
调节
恒压供水的参数
。一般来说,有两个主要的参数需要调节:频率和压力。频率:通过调节
变频器
的输出频率,可以控制水泵的转速。增加频率会增加水泵的转速,从而提供更大的供水流量。减小频率则会减小供水流量。根据实际需求,逐步调整频率值,直到达到所需的恒压供水效果。压力:通过调节变频器的输出压力,...
易能
变频器
一拖二横
压供水
怎么 设置
答:
F3.17=苏醒压力阀值(当
变频器
处于休眠状态,压力低于此阀值,经过苏醒延时时间后,变频器苏醒,频率上升,压力回升)F3.20=3(选择
恒压供水
基板做一拖四的供水模式)F3.21=对应压力表或压力传感器量程 F3.26=1(此
参数
设置为1后,可以通过监控C-11(目标压力)、C-12(反馈压力值)F3.31=0-2(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
恒压供水PID参数
vgs变频器恒压供水参数设置
变频恒压供水设置哪几个参数
恒压供水调变频器那个参数
恒压供水怎么设置参数
普传变频器恒压供水参数设置
水设备变频器参数是多少
PID恒压供水PID参考值
恒压供水变频器怎么调