冷却水温度过低或者冷却水量过大,必须降低冷却水量。如果是新安装的冷水机组,应检查管路是否正常。
能量调节卸载结构是否失灵。如果失灵就不能有效加载,导致压力下降。排气阀片是否损坏。如果损坏,会使排气压力下降,造成冷凝压力下降。
一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。
扩展资料:
开始时由压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体送冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体。
当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降;蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中,又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的。
参考资料来源:百度百科--水冷式冷水机
因为有大量液态制冷剂从吸气口进入压缩机而造成的。用户需要将液态制冷剂吸出来。
造成吸液的原因一般都是蒸发器内液态制冷剂供大于求,传热效率低不能有效气化,通常节流装置在感应到吸气过热度过小时会自动关小,以减少进入蒸发器的制冷剂流量,但有时仍然不能奏效,比如蒸发器内存有大量油膜造成换热效率下降。
液态制冷剂进入压缩机后迅速闪发,同时吸热,进而造成排气温度过低、排气过热度也低,排气过热度低会导致螺杆机组的油分离效率,进而有大量油进入冷媒循环,进入蒸发器,特别是满液式蒸发器,蒸发器内油不能有效通过回油系统回到压缩机内,就会导致恶性循环。
扩展资料:
注意事项:
1、根据我国JB/T7666 95标准(制冷和空调设备名义工况一般规定)的规定,冷水机组的名义工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度32℃。由于提高冷冻水的出水温度对冷水机组的经济性十分有利,运行中在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷冻水出水温度。
2、一般情况下,蒸发温度常控制在3℃~5℃的范围内,较冷冻水出水温度低2℃~4℃。过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果,而过低的蒸发温度,不但增加冷水机组的能量消耗,还容易造成蒸发管道冻裂。
3、蒸发温度与冷冻水出水温度之差随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小。在同样负荷情况下,温差增大则传热系数减小。此外该温度差大小还与传热面积有关,而且管内的污垢情况,管外润滑油的积聚情况也有一定影响。为了减小温差,增强传热效果,要定期清除蒸发器水管内的污垢,积极采取措施将润滑油引回到油箱中去。
参考资料来源:百度百科-水冷式冷水机组
参考资料来源:百度百科-压缩机
本回答被网友采纳